Los costos de construcción están aumentando rápidamente en este momento

  • Erstellt am 23.04.2021 10:46:58

TmMike_2

02.11.2022 17:36:33
  • #1
Lanzo la idea de 'flow 30'.
Quien quiera tomarse en serio el tema de la calefacción eficiente energéticamente, debe tener en cuenta este principio ANTES de construir la casa.

    [*]Temperatura máxima de ida de 30 grados en todos los circuitos de calefacción
    [*]Pérdida de presión máxima de 30 mbar en el circuito de calefacción más desfavorable
    [*]Diferencia máxima de longitud del 30% entre el circuito de calefacción más corto y el más largo
    [*]Máximo 30% de los circuitos de calefacción con reguladores individuales
    [*]Diámetro mínimo de tubería de 30 mm para la conexión de los distribuidores de los circuitos de calefacción

Respecto a los costos de construcción.
Desde la 'crisis de escasez de barcos' durante el corona, los materiales aislantes ahora cuestan aproximadamente 2 a 3 veces más. Realmente una locura.
Un rollo de fieltro de aislamiento 032 ahora cuesta a veces 70 €, antes costaba menos de 30 € hace dos años.
 

WilderSueden

02.11.2022 17:48:40
  • #2

Obtuve ese valor rápidamente de internet. Por supuesto, depende mucho del uso; el valor corresponde aproximadamente a 40 litros de agua caliente por persona y día si no recuerdo mal. Entonces ya no hay bañera para bañarse. Y la longitud de las tuberías es, por supuesto, otro factor. Tenemos los dos baños uno encima del otro y el baño de la planta baja justo al lado de la sala técnica. Solo la cocina tiene un recorrido de tubería más largo.
 

se_na_23

02.11.2022 18:43:38
  • #3
Le voy a enviar otro correo al respecto y también le pediré que me envíe el plano hidráulico y el plano de instalación de la calefacción por suelo radiante... Dijo que utiliza tubo 16x2 con una separación de 10 cm...
 

teh_M

02.11.2022 19:27:42
  • #4

Algo no cuadra, 18000kWh es demasiado.

Nosotros también tenemos calefacción local de una planta de biogás, el año pasado 5800kWh de energía térmica. Este año hasta ahora tenemos 3500kWh, probablemente menos de 5000kWh en total. Todo incluido el agua caliente. 6,1 céntimos por kWh sin tarifa básica. 145m² Kfw40+.
 

xMisterDx

02.11.2022 19:43:34
  • #5


No. Un coeficiente de rendimiento anual de 4 no es realista para una bomba de calor aire-aire. 3 ya es bueno si se tiene en cuenta un invierno normal, no los inviernos que hemos tenido en los últimos años.

Y si veo el tope de precios. Gas a 12 céntimos, electricidad a 40 céntimos, es decir, un factor de 3,333... la bomba de calor aire-aire no aporta nada en comparación con la calefacción de gas. Excepto unos costes iniciales 12-15.000 EUR más altos financiados al 4%. ¡Genial! ;)
 

guckuck2

02.11.2022 19:55:04
  • #6


Bomba de calor aire-agua. Buen intento.

Los topes de precios no son una instalación permanente y aquí la electricidad para la bomba de calor cuesta 16-20 céntimos (hora valle/hora punta) y con eso ni siquiera se acerca a un límite. La electricidad doméstica cuesta 30 céntimos.

Pero precisamente por esta mentalidad limitada es bueno que el gas haya quedado eliminado en las construcciones nuevas. En los últimos años he presenciado aquí decenas de discusiones donde personas igual de cortas de vista planearon con orgullo la genial calefacción de gas en las nuevas construcciones. Ahora nos están costando a todos un dineral. Perfecto.
 

Temas similares
08.01.2013Bomba de calor de aire con chimenea, estufa con agua, calentamiento de agua caliente26
28.04.2010Nueva construcción en planificación, ¿qué sistema de calefacción?10
06.01.2012Geotermia vs. Bomba de calor aire-agua12
25.06.2020¿Bomba de calor de aire o usar gas y solar?300
05.10.2012¿Bomba de aire más eficiente que bomba terrestre, molestia por ruido?12
01.07.2013¿Pero no hay bomba de calor en una casa unifamiliar?15
23.10.2015Calefacción de casa prefabricada: Gas / Bomba de calor de aire / Calefacción por suelo radiante22
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
02.12.2016Bomba de calor aire-agua - Experiencias22
06.12.2015Bomba de calor / demanda final de energía / factor de rendimiento anual20
17.12.2015¿Es T8 Poroton solo significativamente mejor que T12 en los costos de calefacción?14
18.09.2016Operar la bomba de calor de forma autónoma con un sistema fotovoltaico.88
24.01.2017Bomba de calor aire vs geotermia, nueva construcción 400 m233
10.11.2017Pago adicional bomba de calor de aire desastre, parte contratante, proveedor de electricidad11
12.04.2019Financiación para innovación de BAFA bomba de calor aire43
24.07.2019Ordenanza de ahorro energético 2016 o KFW 55 para bungalow con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada, con opción a fotovoltaica47
19.11.2019¿KFW40 o mejor en construcción maciza, posible sin aislamiento adicional?58
08.01.2020Sistema fotovoltaico con hornos de almacenamiento posteriores12
24.01.2020Cálculo del factor de trabajo anual para el financiamiento (parámetros y herramienta de cálculo)29

Oben