¿Es T8 Poroton solo significativamente mejor que T12 en los costos de calefacción?

  • Erstellt am 16.12.2015 16:38:43

Grym

16.12.2015 19:49:58
  • #1
Según el calculador de valor U y para MI zona climática, un valor U de 0,27 tiene una pérdida de 20 kWh por año y un valor U de 0,19 una pérdida de 14 kWh por año. La diferencia de 6 kWh en 240 m2 representa 1.440 kWh por año o, calculado térmicamente con 7 céntimos por kWh, la diferencia es de 100,80 EUR. Una bomba de calor aire-agua con tarifa de bomba de calor de 20 céntimos y un coeficiente de rendimiento estacional de 3,5 da un coste de 5,71 céntimos por kWh, con tarifa estándar de 25 céntimos y coeficiente de rendimiento estacional de 3,5 son 7,14 céntimos por kWh.

En condiciones normales, se pierde la mayor parte del calor a través de ventanas, puentes térmicos y ventilación – no consideraría en absoluto que la pared exterior sea lo más determinante.

Solo para comparar, una ventana con valor U de 0,9 (¡muy buena!) tiene una pérdida de calor de 66 kWh por m2. Con 50 m2 de superficie de ventanas, llego solo a 3.300 kWh. 240 m2 de muro con 0,19 suman 3.360 kWh. Pérdidas de ventilación en 160 m2 de superficie habitable y el cambio mínimo higiénico de aire sin ventilación controlada con recuperación de calor de aproximadamente 5.357 kWh.

Todos los valores se refieren a mi zona climática, ya que no sé dónde construyes. Los valores teóricos podrían variar ligeramente, los valores prácticos aún más.
 

Saruss

16.12.2015 19:50:53
  • #2
Te lo decía :P Según la ordenanza de ahorro de energía que será válida el próximo año, el consumo debería estar en ese rango (quizás un poco menos), porque de lo contrario sería demasiado para obtener una autorización. Lo entiendo como que la solicitud será presentada el próximo año, ¿no?
 

Grym

16.12.2015 19:51:37
  • #3
UPS, acabo de leer que los 240m2 son la "Gebäudefläche"?? Entonces, lo decisivo es, por supuesto, la superficie del muro de fábrica...
 

Saruss

16.12.2015 19:52:56
  • #4
Y tengo que complementar mi contribución: "el consumo calculado" debería llamarse naturalmente... lo que realmente se consume, se muestra luego...
 

kalle2000

17.12.2015 00:54:01
  • #5
Hola a todos,

¡Primero que nada, gracias por las rápidas respuestas de ustedes!

A primera vista, parece que eso es correcto. Los 240 m² eran la superficie base. Pero la indicación de la superficie de pared de aproximadamente 260 m² tiene más sentido. También hemos previsto una ventilación controlada con recuperación de calor. Una chimenea también, pero más por la estética.

Mi preocupación es que los costos de calefacción con una bomba de calor aire-aire podrían ser bastante altos al final del año. Por eso la idea de aislar un poco mejor. Los costos adicionales de T12 a T8 con nuestro constructor son de aproximadamente 6000 euros.

Adjunto la certificación de protección térmica y también los costos de calefacción. Tuve que eliminar algunas cosas para que el archivo no sea demasiado grande. Espero que haya suficiente información todavía.

Gracias de antemano por su esfuerzo y saludos,
Tobias

 

Legurit

17.12.2015 07:56:03
  • #6
Al pasar la vista: Ahí se ha colado realmente un error... En todo caso, no conozco corriente para bombas de calor a 7 céntimos. Más bien calcula con 1600 € de costes de calefacción al año. El reglamento de ahorro de energía también habla de 19000 kWh de demanda de calor de calefacción.
 

Temas similares
10.05.2012Costos de calefacción por año KfW55 - KfW70, decisión de construcción calefacción11
24.12.2012¿Es sensato o no un sistema de ventilación residencial controlada en este caso?10
15.09.2022Ventilación central controlada con recuperación de calor: ¿Se pueden controlar las habitaciones individualmente?20
07.01.2016Ventilación residencial controlada sí - recuperación de calor no - justificación en el texto!79
06.12.2015Bomba de calor / demanda final de energía / factor de rendimiento anual20
10.01.2017Reglamento de ahorro energético 2016 / KFW55 / Gas + Solar en 201628
09.05.2016Cumplimiento con la Ordenanza de Ahorro de Energía de 2016 con la siguiente calefacción14
03.07.2016Valor U de las ventanas - diferencias15
25.06.2016¿Qué tan importante es el valor U de las paredes interiores?12
09.09.2016Ventilación controlada de espacios habitables y aun así ventanas abiertas por la noche71
03.04.2018Nueva construcción KfW55 con gas, solar y ventilación residencial controlada con recuperación de calor43
13.04.2017Valor U de las ventanas: 1,3 - ¿vale la pena la mejora?16
21.12.2017¿Regulación de ahorro energético con caldera de gas y ventilación con recuperación de calor en lugar de solar?15
08.03.2018Demanda de calefacción KfW 55 / KfW 70 y costos de consumo10
19.03.2018Decisión sobre el grosor del aislamiento (cálculo económico)34
31.12.2018¿Ventilación residencial controlada con recuperación de calor en lugar de energía solar térmica?30
07.05.2020Valor U de la pared exterior 0,26 - ¿está bien?13
24.07.2019Ordenanza de ahorro energético 2016 o KFW 55 para bungalow con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada, con opción a fotovoltaica47
15.12.2022Consumo de electricidad en casa, ¿cuál es su consumo?418
03.11.2020Casa unifamiliar con KfW55/ventilación residencial controlada o estándar de la Ordenanza de Ahorro de Energía - ¿experiencias y opiniones?22

Oben