Si se quiere eficiencia (y se dispone de espacio), se intenta maximizar la longitud del string. Regla general: 20 módulos con la misma orientación en un string. Cuantos más, menor es la influencia de las sombras. Eventualmente, un segundo paralelo (a menudo no es posible más debido a la corriente). Siguiente string. En instalaciones muy pequeñas con menos de ocho módulos con la misma orientación puede ser necesario un enfoque diferente. Pero eso sería entrar en demasiado detalle.
Los diodos de bypass ya son estándar desde hace mucho tiempo. No hay que preocuparse por ello.
Lo que sigo sin entender es por qué se necesitan cables "3 x algo" para fotovoltaica. Desde los módulos hasta el inversor se necesitan por string dos conductores DC de sección adecuada y para toda la instalación una tierra gruesa. Los "3 x algo" solo se necesitan después del inversor, que idealmente no está muy lejos del cuadro de fusibles, por lo que no es necesario un canal de cables muy largo.
Los diodos de bypass ya son estándar desde hace mucho tiempo. No hay que preocuparse por ello.
Lo que sigo sin entender es por qué se necesitan cables "3 x algo" para fotovoltaica. Desde los módulos hasta el inversor se necesitan por string dos conductores DC de sección adecuada y para toda la instalación una tierra gruesa. Los "3 x algo" solo se necesitan después del inversor, que idealmente no está muy lejos del cuadro de fusibles, por lo que no es necesario un canal de cables muy largo.