Smarti99
2022-07-20 12:03:49
- #1
天哪……其实不想跑题,但好吧,就说几句,然后请回到正题。
这是一栋经过翻新的老建筑(或者更准确地说,我们正在进行翻新)。计算结果是7.9千瓦。8千瓦有点紧张,9千瓦的价格几乎和13千瓦的一样,尤其是还有45%的BAFA补贴在内。8到12千瓦之间的设备供货情况也不确定。大功率的设备至少除了室外机之外立刻可以供应。此外,它在低温下效率更高,也就是说,“加热棒”的辅助加热大约在-10°C时才开始(现在我得估计,因为我不记得确切数字了),而小型设备则更早开始辅助加热。
此外,这套系统在夏季高温时还能制冷,小型设备可能不能做到,或至少不那么高效。
以上信息均来自我与水暖工的咨询。
我感觉水暖工给了我很专业的建议,我私下也认识他,认为他是个很有能力的伙伴。我不认为他会坑我,否则搬家聚会时他是喝不到啤酒的。
8千瓦的设备本来很合适。水暖工可以期待他的下一笔生意了:五年后换热泵,因为设备频繁启动停机导致损坏。
在那之前,你会给他打电话:为什么我的电费这么高?
剧情反转:因为热泵频繁启动停机,且总是在非最佳工作范围运行。
实际上,供暖负荷还要比这个标准(DIN 12831)低30%,因为太阳能和内部收益没有被考虑在内。