B

BoPaDi24

Da der Monat sich dem Ende neigt, habe ich mal gerade die MAZ abgelesen.
Heizung 4,8 und Wasser 2,9.
Dafür, dass schon ein paar echt kalte Tage dabei waren und auch schon häufiger mal abgetaut wurde bin ich damit durchaus zufrieden.
Zum heizen versuche ich aber auch die Anlage immer bei Mindestdrehzahl, also 30rpm zu halten.
Hast du irgendwo schon mal deine ganzen Einstellungen genannt? Hast du nur Fußbodenheizung? Wie ist deine Heizkurve eingestellt (Wunschtemperatur und Steilheit)?
Ich würde echt gerne verstehen wie du auf so gute Werte kommst.
Vor allem auch bei WW - da komme ich nie über 2,0 hinaus.
 
R

RotorMotor

Ich kann gerne auch nochmal was zum Haus, den Einstellungen und co. schreiben, aber ich würde sagen so lange du die Werte beim Wasser nicht erreichst liegt es an der Wärmepumpe selbst, also, dass die nicht effizient arbeitet oder aber einfach nur nicht so effizient anzeigt.

Warmwasser mache ich jeden Tag um 13.00 auf 56 Grad im Eco Modus.
Machst du das anders?
Wenn ja, warum?
 
B

BoPaDi24

Ich kann gerne auch nochmal was zum Haus, den Einstellungen und co. schreiben
Das wäre super!
Den COP von 4,8 beim Heizen erreichen wir auch nicht.
Was Warmwasser angeht:
Wir haben einen 300L Speicher mit. Ich mache ein Mal am Tag Warmwasser - von 14 - 17 Uhr auf Eco und einer WW-Temperatur von 45 Grad. Vorher hatten wir 48 Grad. Ich habe sie jetzt etwas reduziert in der Hoffnung, dass der COP dadurch besser wird.
 
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 421
2Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? - Seite 212
3Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
4Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
5Viessmann Vitocal 200 A Luft-Wasser-Wärmepumpenbesitzer 10
6Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
7Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
8Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
9Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
10Photovoltaik für Warmwasser 26
11Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
12In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
13Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
14Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
15Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
16Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
17Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
18Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
19Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53

Oben