fred08127327.02.23 20:03
Ich habe heute einen Anruf vom Beschwerdemanagement bekommen. Der gute Mann hat sich mehrfach entschuldigt. Die Rechnung ist storniert und er kümmert sich jetzt darum, dass bei mir das Dämmkit eingebaut und die Fühler geprüft werden. Bin mal gespannt....
Weltraumpräsi28.02.23 20:43
Die Leiterplatte der Hydraulikstation 97/6 habe ich letzte Woche getauscht. Läuft wieder alles. Allerdings startet die Warmwasser Zirkulation nicht, obwohl das Zeitfenster eingestellt ist. Läuft die nur für kurze Zeiten, die ich evtl nicht mitbekomme? Eigentlich sollte die ja in dem programmierten Zeitfenster durchlaufen.
SpectrumP28.02.23 20:45
Meine Wärmepumpe läuft nun seit 27.01.
Hier mal meine Zahlen von Februar:
Hier mal meine Zahlen von Februar:
| Arotherm Plus 75/6, 80l Puffer im Rücklauf, Allstor 300l, Frischwasser | |||||
| Haus: sanierter Altbau, 240m2, Heizkörper, Vorlauf ca. 36 °C bei -8 °C AT, Heizkurve: 0.45, max. Vorlauf: 42°C | |||||
| AT durchheizen <= 2°C, sonst Zeitprogramm |
+---------------------------------+
| Februar 2023 |
+---------------------------------+-------+
| Umweltertrag | 2535 |
| Heizen | 680 |
| Warmwasser | 52 |
| Anlage | 733 |
| | |
| Energieertrag Monat Heizen | 2453 |
| Arbeitszahl Heizen | 4.2 |
| Energieertrag gesamt | 2994 |
| Arbeitszahl gesamt Heizen | 4.1 |
| Energieertrag Monat Warmwasser | 166.5 |
| Arbeitszahl Monat Warmwasser | 4 |
| Energieertrag gesamt Warmwasser | 201 |
| Arbeitszahl gesamt Warmwasser | 4 |
| Energieverbrauch gesamt | 956 |
| | |
| Kompressorstunden | 674 |
| Kompressorstarts | 50 |
| Gebäudepumpe Std. | 683 |
| gebäudepumpe Starts | 59 |
| 4-Wege-V. Std. | 25 |
| 4-Wege-V. Schaltv. | 277 |
| Betr.std. Lüfter 1 | 654 |
| Starts Lüfter 1 | 326 |
| el. Expansionsventil Schritte | 5596 |
| Schaltv. VVV Warmwasser | 60 |
| Stromv. Heizstab ges. | 2 |
| Betr.std. Heizstab | 0 |
| Schaltv. Heizstab | 1 |
| Anzahl Einschaltvorg. | 3 |
+---------------------------------+-------+fred08127303.03.23 09:53
Moin,
endlich kommt Bewegung in die Sache.....
Am 17.03. kommt Vaillant um die Fühler zu tauschen und das Isolierkit einzubauen.
LG Fred
endlich kommt Bewegung in die Sache.....
Am 17.03. kommt Vaillant um die Fühler zu tauschen und das Isolierkit einzubauen.
LG Fred
fred08127304.03.23 09:34
Guten Morgen
Mal eine Frage zur Frostschutzfunktion:
Konntet Ihr beobachten, wann die aktiviert wird?
Da wir in den letzten Tagen so viel Sonne hatten uns es nachts trotzdem kalt war, wollte ich nicht, dass die Heizung durch läuft. Daher habe ich AT Durchheizen auf -4 Grad gestellt.
Heute morgen um 02:00 Uhr ist sie dann aber doch angegangen. Um 08:00 Uhr habe ich auf den Regler geschaut. Da stand "Frostschutz aktiv". Da waren es 1,5 Grad. Die Heizung ist ab 02:00 Uhr in einem Takt durchgelaufen.
LG Fred
Mal eine Frage zur Frostschutzfunktion:
Konntet Ihr beobachten, wann die aktiviert wird?
Da wir in den letzten Tagen so viel Sonne hatten uns es nachts trotzdem kalt war, wollte ich nicht, dass die Heizung durch läuft. Daher habe ich AT Durchheizen auf -4 Grad gestellt.
Heute morgen um 02:00 Uhr ist sie dann aber doch angegangen. Um 08:00 Uhr habe ich auf den Regler geschaut. Da stand "Frostschutz aktiv". Da waren es 1,5 Grad. Die Heizung ist ab 02:00 Uhr in einem Takt durchgelaufen.
LG Fred
MarvinR04.03.23 11:56
Genau das ist bei mir auch passiert.
Ich habe dann den Vorlauf min auf zb 20°C gesetzt, AT Durch auf OFF und sie ist aus geblieben, habe das aber nur 1 Tag geschafft, dann musste ich wieder Durchheizen, da wir einen Wetter Umschwung hatten....
Ich habe dann den Vorlauf min auf zb 20°C gesetzt, AT Durch auf OFF und sie ist aus geblieben, habe das aber nur 1 Tag geschafft, dann musste ich wieder Durchheizen, da wir einen Wetter Umschwung hatten....