W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75


Erstellt am: 04.03.22 14:21

chrizzz31.05.23 11:43
Mal eine Frage zum Kühlstecker (Widerstand), um die Kühlfunktion in den Arotherms zu ermöglichen:

Beeinflußt die bloße Präsenz des Kühlsteckers das Verhalten (Leistung) der Heizungspumpe (Umwälzpumpe) der Arotherm wenn die Kühlfunktion möglich, aber nicht aktiviert ist?

Habe in meiner Arotherm Split 105 auch den Kühlstecker (im Außengerät), da Kühlung geplant (aber noch nicht in Funktion ist). Kühlen ist lt. Hydraulikstation/VRC720-Regler möglich, aber nicht aktiv gesetzt.

Sehe in den Energiewerten, daß die UWP im Heizbetrieb immer konstant mit ca. 30 Watt Leistung (1650 l/min) läuft, egal ob gerade Wärme produziert wird oder nicht. Nur wenn der Heizbetrieb ausgeschaltet ist (Absenkmodus Eco oder AT-Abschaltung), dann ist auch die UWP der Hydraulikstation aus.

Im Konfigurationsmenü der Hydraulikstation lässt sich kein Pumpenmodus einstellen, nur die Restförderhöhe (steht auf 900 mbar, Herabsetzung brachte keinen Unterschied in der Pumpenleistung).

Noch zur Erklärung: Da ich keinen Direktkreis habe (Fußbodenheizung hängt hinter Pufferspeicher in gemischtem Heizkreis mit separater UWP, Grund: wasserführender Kamin), ist es eigentlich unnötig, daß die UWP der Hydraulikstation die ganze Zeit durchläuft, da sie nur den Puffer beschickt. Ist sicher ursprünglich so gewollt, da der permanente Lauf nötig für die Berechnung des Energieintegrals ist?

Wenn ich jetzt den Kamin anschmeiße (OK, ist gerade nicht ganz die Jahreszeit...) und der Pufferspeicher mit heißem Kaminwasser beschickt wird, dann muß die Hydraulikstation ja aber nicht laufen, zumal die Arotherm-UWP das warme Wasser aus dem Puffer auch durch die Hydraulikstation pumpt. Das würde ich gerne unterbinden, weiß nur noch nicht genau wie. Kann der Kühlstecker damit was zu tun haben?

Kann man die UWP/Hydraulikstation irgendwie abschalten, wenn Kamin in Betrieb? Gibt es Bord-Mittel? Ansonsten wären Temperaturfühler/Shelly-Aktoren denkbar (z.B. über EVU)...

Hat jemand noch eine Idee?
chrizzz31.05.23 16:21
chrizzz schrieb:

Sehe in den Energiewerten, daß die UWP im Heizbetrieb immer konstant mit ca. 30 Watt Leistung (1650 l/min) läuft

Ups... das sind wohl eher 1650 l/h...
Noch eine Ergänzung: bereite kein Warmwasser mit der Anlage.
fred08127331.05.23 23:12
Westfale0101 schrieb:

: Hast du schon Beobachtungen machen können, die dein Energieintegral und den Abbau betreffen? Gab es noch weitere Beobachtungen, die du gemacht hast?
Nein, die Heizung läuft ja gerade nicht....
Westfale010101.06.23 08:28
Alles klar,

wie hoch stellt ihr eure Einstellungen bzgl. Warmwasser ein? Bei uns sind diese auf 45 Grad eingestellt mit 5 k Hysterese, Offset 10K, ca. 15 Minuten läuft die Zirkulationspumpe am Tag. Wir kommen damit ganz gut klar und es wird einmal täglich um die Mittagszeit Wasser neu aufbereitet. Dauer ca. 1,5 Stunden. Lässt sich hier noch etwas optimieren bzw. könnte die Wasseraufbereitungszeit auch gekürzt werden?

Zudem die Frage, ob ihr eure Heizung im Sommer gänzlich ausschaltet?
Unser Haus ist seit Mai durch die Sonneneinstrahlung soweit ordentlich warm und an kälteren Tagen / Nächten läuft unsere Wärmepumpe das ein oder andere Mal noch kurz an. Problem: kurze Taktzeit und wenig Ertrag.
RotorMotor01.06.23 08:40
Westfale0101 schrieb:

Wie hoch stellt ihr eure Einstellungen bzgl. Warmwasser ein? Bei uns sind diese auf 45 Grad eingestellt mit 5 k Hysterese, Offset 10K, ca. 15 Minuten
Bei uns eigentlich genauso. Offset ist aber nur 6k.
Zusätzlich habe ich ein Legionellen Script laufen. alle drei bis zehn Tage, abhängig vom Sonnenschein, wird auf 70 Grad erhitzt.
Machst du in Sachen Legionellen gar nichts?
Westfale0101 schrieb:

Zudem die Frage, ob ihr eure Heizung im Sommer gänzlich ausschaltet?
Gänzlich nicht, sonst gibt es ja kein warmwasser mehr, aber die Heizfunktion selbst ist aus, ja.
Wäre ja nicht sinnvoll nachts zu heizen und tags dann zu kühlen.
Westfale010101.06.23 08:47
RotorMotor schrieb:

Bei uns eigentlich genauso. Offset ist aber nur 6k.
Zusätzlich habe ich ein Legionellen Script laufen. alle drei bis zehn Tage, abhängig vom Sonnenschein, wird auf 70 Grad erhitzt.
Machst du in Sachen Legionellen gar nichts?

Legionellenschutz ist bei uns gänzlich ausgeschaltet. Begründung weiß ich gerade nicht mehr, die uns der Heizungsbauer diesbezüglich mitgegeben hat. Sonst muss ich nochmals nachjustieren. Läuft das bei dir der Legionellenschutz via Photovoltaik / Sonneneinstrahlung automatisch programmiert ab oder wie bildest du das ab?
RotorMotor schrieb:

Gänzlich nicht, sonst gibt es ja kein warmwasser mehr, aber die Heizfunktion selbst ist aus, ja.
Wäre ja nicht sinnvoll nachts zu heizen und tags dann zu kühlen.

In der Tat. D. h. Heizungsfunktion deaktiviert? Werde ich dann die Tage mal umsetzen, wenn daraus bzgl. der Wärmepumpe kein Nachteil erwächst. Dann wäre es schon ziemlich optimal bzgl. Verbrauch im Sommer.
arothermshydraulikstationkaminwarmwasserkühlfunktionheizbetriebpufferspeicherheizungwärmepumpelegionellenschutz