ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
Mahri2323.12.25 09:58
Ich warte jetzt die kalten Feiertage noch ab. Und werde dann nochmals unsere Hausbaufirma benachrichtigen.
Martin6223.12.25 10:23
Den Druck am Ausdehnungsbehälter kann man aber nur vernünftig messen, wenn kein Wasserdruck anliegt.
Luft ins System kommt auch durch Undichtigkeiten im Herzkreislauf. Also an der Fußbodenheizung und oder Verrohrung. Wie sieht es den mit dem Systemdruck aus? Mal beobachten ob dieser in der Laufe der Zeit fällt. Starke Schwankungen des Drucks bei umschalten der Heizwasserpumpe ist auch ein Indiz das da was nicht stimmt.
Luft ins System kommt auch durch Undichtigkeiten im Herzkreislauf. Also an der Fußbodenheizung und oder Verrohrung. Wie sieht es den mit dem Systemdruck aus? Mal beobachten ob dieser in der Laufe der Zeit fällt. Starke Schwankungen des Drucks bei umschalten der Heizwasserpumpe ist auch ein Indiz das da was nicht stimmt.
Westfale010123.12.25 10:46
Martin62 schrieb:
Den Druck am Ausdehnungsbehälter kann man aber nur vernünftig messen, wenn kein Wasserdruck anliegt.
Luft ins System kommt auch durch Undichtigkeiten im Herzkreislauf. Also an der Fußbodenheizung und oder Verrohrung. Wie sieht es den mit dem Systemdruck aus? Mal beobachten ob dieser in der Laufe der Zeit fällt. Starke Schwankungen des Drucks bei umschalten der Heizwasserpumpe ist auch ein Indiz das da was nicht stimmt.Inwiefern ist "umschalten der Heizwasserpumpe" zu verstehen?
Bei unserer Wärmepumpe liegt beispielsweise der normale Wasserdruck im Heizbetrieb bei 1,4-1,5 bar (kalter Zustand/Heizung aus 1,6 bar) und beim Umschalten auf Warmwasser sinkt dieser auf 1,2 bar. Keine Veränderungen seit Monaten. Bisher 2 x Wasser in 3,5 Jahren nachgefüllt. Sind das "normale Werte"?
nordanney23.12.25 11:27
Westfale0101 schrieb:
Keine Veränderungen seit Monaten. Bisher 2 x Wasser in 3,5 Jahren nachgefüllt. Sind das "normale Werte"?Nö. Eigentlich braucht es kein Nachfüllen. Irgendwohin verschwindet das Wasser - kleine Undichtigkeit. Bauchgefühl: Ist nicht schlimm.Mahri2323.12.25 11:44
Hallo Martin,
der Druck steht wie eine 1. Der liegt bei aktuell 1,9 Bar und schwankt auch nicht. Beim Aufheizen für WW geht er mal kurz auf 2. Das war es.
der Druck steht wie eine 1. Der liegt bei aktuell 1,9 Bar und schwankt auch nicht. Beim Aufheizen für WW geht er mal kurz auf 2. Das war es.
Westfale010123.12.25 11:58
nordanney schrieb:
Nö. Eigentlich braucht es kein Nachfüllen. Irgendwohin verschwindet das Wasser - kleine Undichtigkeit. Bauchgefühl: Ist nicht schlimm.Heizungsmonteur sagte, dass es zu Beginn nach der Installation noch vermehrt Luft im System gegeben haben könnte. Wenn das nun so bleibt, bin ich beruhigt. Zu erwähnen ist noch, dass es auch noch einige Heizkörper gibt, die ich 1x im Jahr händisch entlüfte. Nachdem es in den ersten 1-2 Jahren mehr Luft gab, ist es für diesen 3. Winter quasi auf null gegangen.
Die Frage wäre noch, ob die jeweiligen Unterschiede bei WW (1,2 bar) und Heizbetrieb (1,4 bar, bei höheren AT > 10-12 Grad 1,5 bar) Anlass zur Sorge geben müsste, da diese Unterschiede seit Einbau bestehen und ich davon ausgegangen bin, dass es normal sei?