W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75


Erstellt am: 04.03.22 14:21

CommanderROR18.12.23 13:10
Ich kann am Unitower maximal 4KW einstellen bei 230V Anschluss. Innengerät und Außengerät sind jeweils über eine eigene Sicherung (16A) angeschlossen und dann natürlich noch der teure allstrom FI.
OWLer18.12.23 13:14
RotorMotor schrieb:

Wenn 5 Adrig angeschlossen ist, sollte in der Hydraulikstation/Unitower 400V eingestellt sein.
Das probiere ich mal aus.
Martin62 schrieb:

Das muss man am Unitower auch richtig einstellen.
Das ist mir hingegen bekannt und war nicht die Frage.
Hausbau55EE schrieb:

Meine Feststellung ist ganz anders. Bisher hatte ich noch nie den Heizstab im Betrieb. Also bitte die eigene Konfiguration prüfen.

Auch darum geht es nicht. Mir ging es darum, dass bei mir im Standard-Hybridmanager/Bivalenzpunkt ein Wert eingestellt war, der sehr sehr hoch war. Dass du keinen Heizstab nicht nutzt, wenn du den Wert änderst, ist doch klar?
Jesse Custer schrieb:



Nope - 5 kW kann auch der 1-phasige

Kuck doch mal in Deinen Sicherungsschrank:

- 1 Sicherung - 1 Phase - 230 V - 5,4 kW max.
- 3 Sicherungen - 3 Phasen - 400 V - 8,5 kW max

Ich habe 3 Sicherungen und trotzdem 230V vom Heizungsbauer eingestellt bekommen. Ich stell mal auf 400 um und starte den Testbetrieb. Theoretisch müsste die Sicherung ja rausfliegen, wenn der Stab zu viele Amperes ziehen will, oder?
CommanderROR schrieb:

Ich kann am Unitower maximal 4KW einstellen bei 230V Anschluss. Innengerät und Außengerät sind jeweils über eine eigene Sicherung (16A) angeschlossen und dann natürlich noch der teure allstrom FI.

Kann sein, dass es beim Unitower anders ist. Meine Hydrostation geht bis 5,4 kW (6kW im Display).
Lupo00718.12.23 13:18
Ich habe jetzt versucht, meine Anlage auf ein höheres Durchflussniveau zu bekommen. Mit "einigermaßen" korrektem hydraulischen Abgleich komme ich nun auf 1.190 l/h. Wenn alle ERRs offen sind, kommt es jedoch zu kleineren Disbalancen, d.h. in meinem "kritischen" Raum im 1. OG mit relativ langer Schlauchlänge sinkt der Durchfluss unter mein gewünschtes Niveau von 2,5 l/min. Schließe ich einen der 4 HKVs z.B. den im Keller komplett, dann passt es fast wieder. Der Volumenstrom pendelt sich dann bei 1.150 l/h ein aber eben nicht bei 1.200 l/h. Die Spreizung liegt aktuell bei 3,5K, die Heizkurve habe ich von 0,5 auf 0,4 zurückgenommen. Aktuell produziert die Anlage etwa 4,8 kW mit nur 37,5% Kompressorleistung bei 5 Grad AT. Das kannte ich vorher noch nicht aber vielleicht muss sich das Ganze noch einschwingen und es ist zu früh, daraus etwas abzuleiten.

Offensichtlich läuft also die UW-Pumpe am absoluten Maximum. Was meint Ihr? Wohl erst mal beobachten, bis es wieder kalt wird. Die Abnahme der Anlagen steht noch aus, ich werde das Thema Durchfluss auch mit dem Heizungsbauer ansprechen.
Hausbau55EE18.12.23 13:24
OWLer schrieb:

Auch darum geht es nicht. Mir ging es darum, dass bei mir im Standard-Hybridmanager/Bivalenzpunkt ein Wert eingestellt war, der sehr sehr hoch war. Dass du keinen Heizstab nicht nutzt, wenn du den Wert änderst, ist doch klar?

Die Antwort von mir war auch nicht für dich.
Forumseintrag von Hausbau55EE mit grünem H-Logo; Beitrag über Heizstab und Konfiguration.
CommanderROR18.12.23 13:55
Lupo007 schrieb:

Ich habe jetzt versucht, meine Anlage auf ein höheres Durchflussniveau zu bekommen. Mit "einigermaßen" korrektem hydraulischen Abgleich komme ich nun auf 1.190 l/h. Wenn alle ERRs offen sind, kommt es jedoch zu kleineren Disbalancen, d.h. in meinem "kritischen" Raum im 1. OG mit relativ langer Schlauchlänge sinkt der Durchfluss unter mein gewünschtes Niveau von 2,5 l/min. Schließe ich einen der 4 HKVs z.B. den im Keller komplett, dann passt es fast wieder. Der Volumenstrom pendelt sich dann bei 1.150 l/h ein aber eben nicht bei 1.200 l/h. Die Spreizung liegt aktuell bei 3,5K, die Heizkurve habe ich von 0,5 auf 0,4 zurückgenommen. Aktuell produziert die Anlage etwa 4,8 kW mit nur 37,5% Kompressorleistung bei 5 Grad AT. Das kannte ich vorher noch nicht aber vielleicht muss sich das Ganze noch einschwingen und es ist zu früh, daraus etwas abzuleiten.

Offensichtlich läuft also die UW-Pumpe am absoluten Maximum. Was meint Ihr? Wohl erst mal beobachten, bis es wieder kalt wird. Die Abnahme der Anlagen steht noch aus, ich werde das Thema Durchfluss auch mit dem Heizungsbauer ansprechen.

Also...wenn die Pumpe wirklich am Limit läuft und trotzdem nur knapp 1200l schafft, dann muss wohl eine zweite Pumpe ins System. Ist ja kein Hexenwerk. Da soll der Heizungsbauer mal drüberschauen denke ich.
Noch eine kleine Rückfrage...wie ist denn der Wasserdruck im System derzeit? Der soll ja über 1bar, idealerweise bei 1,5 bar liegen...
RotorMotor18.12.23 14:20
CommanderROR schrieb:

Also...wenn die Pumpe wirklich am Limit läuft und trotzdem nur knapp 1200l schafft, dann muss wohl eine zweite Pumpe ins System.
Sorry, aber das halte ich für Quatsch.
Wie kommst du darauf?
unitowerheizungsbauerpumpesicherungdurchfluss