Erstellt am: 04.03.22 14:21
ajokr202519.07.25 19:15
Mosel-2024-7 schrieb:
Was bitte ist FHE?Fachhandwerkerebene. Die App kann ich nicht als Vergleich nehmen, weil ich mir erst ein neues Tablet dafür kaufen musste. Das Android meines Smartphones ist zu alt für die App. Somit fehlen mir die ersten Wochen in der App.Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Zähler im Kasten nur die Arotherm (230V) oder zusammen mit der Hydraulikstation (400V) misst.
ajokr202519.07.25 19:27
Kleiner Rückzieher:
Der Energieverbrauch ist an der Hydraulikstation unter "Ertragsanzeige" am Schluss, nur der Heizstabverbrauch ist in der FHE unter Menü → Fachhandwerkerebene → Testmenü → Statistiken.
Der Energieverbrauch ist an der Hydraulikstation unter "Ertragsanzeige" am Schluss, nur der Heizstabverbrauch ist in der FHE unter Menü → Fachhandwerkerebene → Testmenü → Statistiken.
Martin6219.07.25 19:40
Soweit ich weiß, macht die Wärmepumpe einmal am Tag ein Pumpen Probelauf wenn diese im Standby steht. Irgendwo in der Beschreibung, bin ich der Meinung, hätte ich das auch gelesen. Meine muss auch 1 mal am Tag Warmwasser machen, somit kann ich das auch nicht ohne weiteres nachvollziehen.
Der Verbrauch ist bei mir auch ziemlich exakt angegeben. Heiztab läuft bei mir im Legionelenprogramm. Daher habe ich dort auch einen Verbrauch.
Der Verbrauch ist bei mir auch ziemlich exakt angegeben. Heiztab läuft bei mir im Legionelenprogramm. Daher habe ich dort auch einen Verbrauch.
Jesse Custer20.07.25 07:24
Moin zusammen,
Dank Euch für die ersten Antworten - aber ich suche eine Aktiviermöglichkeit für die Heizkreispumpe, nicht die Gebäudekreispumpe. Denn diese hat Dank Warmwasserbereitung ja 1x am Tag eine Dreiviertelstunde Dienst...
Dank Euch für die ersten Antworten - aber ich suche eine Aktiviermöglichkeit für die Heizkreispumpe, nicht die Gebäudekreispumpe. Denn diese hat Dank Warmwasserbereitung ja 1x am Tag eine Dreiviertelstunde Dienst...
ajokr202520.07.25 08:26
Die Heizkreispumpe geht bei mir vor jeder WW-Bereitung kurz an, weil das 3WV von Heizen auf WW umschaltet. Dabei wurden laut externem Wärmemengenzähler immerhin 160 Liter seit meinem letzten Heizen Anfang Juni umgeschlagen.
Das sollte das Festsitzen doch wohl verhindern.
Und die Gebäudepumpe geht auch einmal täglich kurz an, auch wenn kein WW-Bedarf ist. Eventuell nimmt sie dann auch die Heizkreispumpe mit.
Soweit ich das Anschlußschema verstehe, hängt die Heizkreispumpe HK1-P am VR71/FM5 Anschluss R1, und wäre daher an der sensoComfort zu steuern.
Dort kannst du unter Menü > Einstellungen >Fachhandwerkerebene > Sensor-/Aktortest > FM5 den Aktortest von "Aus" auf "R1" setzen, dann läuft die Heizkreispumpe an. Zurück auf "Aus" stellt sie wieder ab.
Das sollte das Festsitzen doch wohl verhindern.
Und die Gebäudepumpe geht auch einmal täglich kurz an, auch wenn kein WW-Bedarf ist. Eventuell nimmt sie dann auch die Heizkreispumpe mit.
Soweit ich das Anschlußschema verstehe, hängt die Heizkreispumpe HK1-P am VR71/FM5 Anschluss R1, und wäre daher an der sensoComfort zu steuern.
Dort kannst du unter Menü > Einstellungen >Fachhandwerkerebene > Sensor-/Aktortest > FM5 den Aktortest von "Aus" auf "R1" setzen, dann läuft die Heizkreispumpe an. Zurück auf "Aus" stellt sie wieder ab.
Jesse Custer20.07.25 14:51
Leider habe ich einen Zwischenpuffer - insofern wird bei mir die Heizungspumpe nicht angesteuert.
Zudem habe ich ein VR921 und damit kein FM5 - die Menüpunkte existieren bei mir daher nicht...
Ich muss mal kucken, an welchem Anschluss bei mir die Heizungsumwälzpumpe real sitzt...
Zudem habe ich ein VR921 und damit kein FM5 - die Menüpunkte existieren bei mir daher nicht...
Ich muss mal kucken, an welchem Anschluss bei mir die Heizungsumwälzpumpe real sitzt...