ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
Westfale010120.10.24 09:06
Vielen Dank Euch. Exakt wie ihr es geschrieben habt, ist das Heizungsverhalten auch gewesen.
Mahri2321.10.24 11:16
Hi,
welche minimale "Vorlauftemperatur" habt Ihr bei einer Fußbodenheizung eingestellt?
Bei mir ist 25 Grad eingestellt. Sollte die auch etwas "erhöht" werden?
welche minimale "Vorlauftemperatur" habt Ihr bei einer Fußbodenheizung eingestellt?
Bei mir ist 25 Grad eingestellt. Sollte die auch etwas "erhöht" werden?
Martin6221.10.24 11:55
Das kann man ja so pauschal nicht sagen. Hängt ja auch stark von der Isolierung und dem eigenen Wohlempfinden ab. Um so niedriger man den Vorlauf fahren kann um so besser für den Geldbeutel. Nützt aber auch nichts, wenn man die Bude nicht warm bekommt. Da muss man sich rantasten und da ist jetzt die beste Zeit wo es draußen noch über 10°C sind
Nida35a21.10.24 16:09
unsere Viessmann fährt jetzt mit 26 Vorlauf aktuell, da schaue ich nie drauf,
nur mal für dich geschaut
nur mal für dich geschaut
WillWPhaben22.10.24 08:35
Ich habe aktuell 28 Grad und erhöhe im Laufe des Tages auf 30. Dazu Heizzeiten von 11:00-18:00 Uhr und WW-Bereitung um 16:00 Uhr. Das führt dazu, dass die leicht überdimensionierte 75/6 in einem Takt/Tag durchläuft.
Nida35a22.10.24 08:56
WillWPhaben schrieb:
Dazu Heizzeiten von 11:00-18:00 Uhr und WW-Bereitung um 16:00 Uhr. Das führt dazu, dass die leicht überdimensionierte 75/6 in einem Takt/Tag durchläuft.Bei uns ähnlich, und führt dazu, dass jetzt noch mit 95% Photovoltaik Strom geheizt wird (13kwp, mit 10kwh Speicher),Ost/West Dach in Berlin