fred081273 schrieb:
Naja, wichtig wäre halt zu prüfen, wie die Werte bei den Betreibern mit guten AZ sind.Ja, das wäre super. Dann könnte ich das bei meinem morgigen Termin ansprechen. Keiner da, der uns mal Werte liefern könnte?!H
Hausbau55EE05.02.23 19:23fred081273 schrieb:
Naja, wichtig wäre halt zu prüfen, wie die Werte bei den Betreibern mit guten AZ sind.Ich habe den Test über meinen Bypass und 2. Heizungspumpe gemacht (Frostschutz). Die Wärmepumpe war schon 2 Stunden außer Betrieb. Diese externe Heizungspumpe lief ca 15 min und die Vorlauftemperatur war um 0,1 K höher als die Rücklauftemperatur. Für mich ein vertretbare Differenz.
Auf niedrigster Stufe erreichte diese Heizungspumpe einen Durchfluss von 530 Liter/h
F
fred08127305.02.23 20:14Hausbau55EE schrieb:
Ich habe den Test über meinen Bypass und 2. Heizungspumpe gemacht (Frostschutz). Die Wärmepumpe war schon 2 Stunden außer Betrieb. Diese externe Heizungspumpe lief ca 15 min und die Vorlauftemperatur war um 0,1 K höher als die Rücklauftemperatur. Für mich ein vertretbare Differenz.
Auf niedrigster Stufe erreichte diese Heizungspumpe einen Durchfluss von 530 Liter/hIch habe den Test nochmal mit komplett offenen Überströmventil durchgeführt. Dabei sollte das warme Vorlaufwasser ja schneller in den Rücklauf kommen. Die Pumpenleistung ist von 46% auf 43% gesunken und der Rücklauf ist konstant 0,8K höher als der Vorlauf!C
cyberthom05.02.23 20:22fred081273 schrieb:
Ich habe den Test nochmal mit komplett offenen Überströmventil durchgeführt. Dabei sollte das warme Vorlaufwasser ja schneller in den Rücklauf kommen. Die Pumpenleistung ist von 46% auf 43% gesunken und der Rücklauf ist konstant 0,8K höher als der Vorlauf!Ich kann das auch mal machen bzw. Habe ich die werte ja in der Datenbank. Ihr müsst noch bedenken, dass erstmal der Rücklauf wärmer ist durch den Reihen Rücklauf Speicher. Aber das sollte nach einer Weile dann auch nicht mehr der Fall sein. Aber ich kann mich erinnern, dass ich das auch schon öfter beobachtet hatte, dass der Rücklauf höher ist als Vorlauf.Zumal ich ka sehr genaue Werte für Vorlauf und Rücklauf über meine Fühler an den hkv habe. Also denkt an den Speicher. Ich schau mal in meine Grafiken. Aber ihr könnt euch auch meine csv von github runter laden. Dort Sind alle meine Werte drin
F
fred08127305.02.23 20:33Wenn ich jetzt mein Beispiel mit den 35 Grad Vorlauftemperatur zum Vergleich nehme:
Pumpe auf Auto=68%
Vorlauf: 35,1 Grad
Rücklauf: 31,2 Grad
Spreizung: 3,9K
Durchfluss: 1200l/h
Kompressor: 69%
Kälteleistung: 3,6kW
Leistungsaufnahme: 1,7kW
Laut Leistungsdiagramm sollte sie da ca. 6,5kW leisten
Vorlauf: 35,1 Grad
Rücklauf: 31,2 Grad -0,8K=30,4 Grad
Spreizung: 4,7K
Durchfluss: 1200l/h
4,7*1,16*12=6524W
Passt also genau zum Leistungsdiagramm!
Pumpe auf Auto=68%
Vorlauf: 35,1 Grad
Rücklauf: 31,2 Grad
Spreizung: 3,9K
Durchfluss: 1200l/h
Kompressor: 69%
Kälteleistung: 3,6kW
Leistungsaufnahme: 1,7kW
Laut Leistungsdiagramm sollte sie da ca. 6,5kW leisten
Vorlauf: 35,1 Grad
Rücklauf: 31,2 Grad -0,8K=30,4 Grad
Spreizung: 4,7K
Durchfluss: 1200l/h
4,7*1,16*12=6524W
Passt also genau zum Leistungsdiagramm!