RotorMotor12.02.23 10:10
Jimmytri schrieb:
Bei der zweiten Messung war der Kompressor aus. Im Tower habe ich folgendes abgelesen: Vorlauf=24,3 und Rücklauf=25,1. Das was wir bisher auch festgestellt haben.
Bei den Messgeräten habe ich Vorlauf=23,7 und Rücklauf=23,8. Das müsste unsere Vermutung bestätigen, dass die Fühler in der Außeneinheit das Problem sind.Super, dass du die Erwartung bestätigen konntest!Jimmytri schrieb:
Wie wird eigentlich das Energieintegral aufgebaut? Anscheinend nicht über Vorlauf und Rücklauf oder?!So, wie es aufgebaut wird, über Vorlauf soll und Vorlauf ist. ;-)Jimmytri12.02.23 10:14
RotorMotor schrieb:
Super, dass du die Erwartung bestätigen konntest!
So, wie es aufgebaut wird, über Vorlauf soll und Vorlauf ist. ;-)Oh stimmt. Natürlich. Da hatte ich wohl einen Denkfehler. DankeTolentino12.02.23 10:26
Beruhigt schonmal sehr, ja. Das einzige was mich noch verunsichert ist das laute Dröhnen, dass ja auch einige von uns haben. Ich habe nur nicht mehr auf dem Schirm ob das mit den schlechten AZ korrellierte oder nicht.
RotorMotor12.02.23 10:32
Tolentino schrieb:
Beruhigt schonmal sehr, ja. Das einzige was mich noch verunsichert ist das laute Dröhnen, dass ja auch einige von uns haben. Ich habe nur nicht mehr auf dem Schirm ob das mit den schlechten AZ korrellierte oder nicht.Da hatte doch vor einer Weile mal jemand von einem "Dämmkit" oder sowas geschrieben?Gab es dazu Neuigkeiten?
Tolentino12.02.23 10:36
Hier: https://www.hausbau-forum.de/threads/vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75.42822/post-616878 hat davon geschrieben, dass sein Kältetechniker das erzählt hat. Ich konnte im Netzt aber außer dem Beitrag hier im Forum nichts in der Kombination mit Vaillant aortherm finden. Klingt für mich auch eher nach Wärmedämmung als nach Schalldämmung...
OWLer12.02.23 12:46
Nein, das Dämmkit wird um den Kältemittelsammler angebracht. Das hat jetzt nicht groß was mit Wärme zu tun. Lt. Michael "woanders" die Nummer 24. Das Ding hängt ja sonst ziemlich frei im Kältemittelkreislauf und kann sich vermutlich ordentlich aufschwingen.

Für mich ist der Winter abgehakt, wenn es wärmer wird, werde ich mal reinschauen und gucken, ob ich das drin habe. Wenn nicht, dann kaufe ich das und