ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
Weltraumpräsi12.01.23 09:06
fred081273 schrieb:
Moin,
leider kann ich Dir nicht direkt helfen, aber in der Fachhandwerkerebene an der Hydraulikstation gibt es ein Testprogramm u.a. für den Heizbetrieb. Das würde ich mal laufen lassen, um zu schauen, ob der Regler die Ursache sein könnte.
LG FredDanke für deine Antwort, den Heiztest hatte ich gestartet aber passiert ist leider nichts.
Ich habe den Heizbetrieb nun aber starten können. Der Stecker am Stellantrieb im Hydraulikmodul war ab und für den Gebäudekreis wurde kein Durchfluss gemeldet. Das wurde auch im Live Monitor angezeigt, jedoch dachte ich zunächst das wäre eine Auswirkung darauf dass die Umwälzpumpe nicht läuft, da als Ursache kein Heizbetrieb stattfindet, und nicht die umgekehrt.
Hausbau55EE12.01.23 09:27
Weltraumpräsi schrieb:
Was mir noch aufgefallen ist: Nach Spannungstrennung am LS Schalter und Neustart erscheint der Fehler F.1117 Phasenausfall Kompressor. Dieser lässt sich aber löschen. Spannung an der Wärmepumpe an der Versorgungsklemme liegt aber an (230V 1PH~).Ich hatte diese Meldung vor wenigen Tagen einmal. Zuvor wurde der Unitower (Heizstab) von 400V auf 230V geklemmt.
Hausbau55EE12.01.23 09:38
OWLer schrieb:
Oh das hatte ich komplett verdrängt, dass ich ja wirklich 2 MAG habe. Eins in der Hydraulik des Hauses und eins ja wirklich als Blechkasten in der Hydraulikstation. Bei mir sind es drei MAG. Ich habe den Sinn auch nicht hinterfragt.
cyberthom12.01.23 09:56
topa-ka schrieb:
Einfach ein 2draht Kabel. Verdrillt wenn's geht.
Oder nur 2 Adern von einem Netzwerkkabel.Das ist nicht ganz richtig. Vaillant Vorgabe ist ein 2x0,75 Kabel, nicht verdrillt. Je nach Länge sollte aber auch ein Netzwerkkabel gehen.fred08127312.01.23 14:50
Ich bekomme morgen Besuch von Vaillant.
Meine Vermutung ist ja auch, dass irgendwas mit dem Kompressor nicht stimmt.
Könnt Ihr mir eventuell ein paar Vergleichswerte liefern?
Momentan habe ich bei Warmwasser folgendes:
51 Grad Soll Vorlauf
Kälteleistung 2,5kW
Leistungsaufnahme 1,7kW
Außentemperatur 9 Grad, 50%
COP 2,47
Heizen:
30 Grad Soll Vorlauf
Kälteleistung 2,8W
Leistungsaufnahme 0,7kW
Außentemperatur 8 Grad, 37%
Die COP Werte liegen bei 8 Grad immer so zwischen 4,3 und max. 5.
Wäre toll, wenn ich hier Vergleichswerte hätte. Dankeschön!
LG Fred
Meine Vermutung ist ja auch, dass irgendwas mit dem Kompressor nicht stimmt.
Könnt Ihr mir eventuell ein paar Vergleichswerte liefern?
Momentan habe ich bei Warmwasser folgendes:
51 Grad Soll Vorlauf
Kälteleistung 2,5kW
Leistungsaufnahme 1,7kW
Außentemperatur 9 Grad, 50%
COP 2,47
Heizen:
30 Grad Soll Vorlauf
Kälteleistung 2,8W
Leistungsaufnahme 0,7kW
Außentemperatur 8 Grad, 37%
Die COP Werte liegen bei 8 Grad immer so zwischen 4,3 und max. 5.
Wäre toll, wenn ich hier Vergleichswerte hätte. Dankeschön!
LG Fred
Hausbau55EE12.01.23 16:17
fred081273 schrieb:
Ich bekomme morgen Besuch von Vaillant.
Meine Vermutung ist ja auch, dass irgendwas mit dem Kompressor nicht stimmt.
Könnt Ihr mir eventuell ein paar Vergleichswerte liefern?
Momentan habe ich bei Warmwasser folgendes:
51 Grad Soll Vorlauf
Kälteleistung 2,5kW
Leistungsaufnahme 1,7kW
Außentemperatur 9 Grad, 50%
COP 2,47
Heizen:
30 Grad Soll Vorlauf
Kälteleistung 2,8W
Leistungsaufnahme 0,7kW
Außentemperatur 8 Grad, 37%
Die COP Werte liegen bei 8 Grad immer so zwischen 4,3 und max. 5.
Wäre toll, wenn ich hier Vergleichswerte hätte. Dankeschön!
LG FredEigentlich nix auffälliges. Welche Einstellung hast du bei Warmwassererzeugung? Da habe ich 49° Vorlauftemperatur-Soll (44°Warmwasser) und bleibe mit der Eco-Einstellung bei max 1000W. Bei Normal geht's auch auf 1500W und somit schneller, aber mit schlechterer AZ.
hatte wohl dazu seine Feststellung hier veröffentlicht.
Beim Heizen AZ liege ich etwas besser trotz 32° VLT und nur Heizen tagsüber. Liegt aber an guter Hydraulik, kein Puffermodul, keine Systemtrennung, keine ERR.
Hatte gestern mal den 15.12. angeschaut, minus 10 Grad im Durchschnitt 24 Std. AZ Heizen und Warmwasser 2,6.
Ähnliche Themen