ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
Häuschenbauer405.06.24 19:54
Guten Abend,
das Thema wurde hier bestimmt schon zig mal erläutert. Ich werde jedoch nicht schlau daraus.
Es geht um die Dimensionierung der Luft-Wasser-Wärmepumpe für einen Neubau EH40.
Endenergiebedarf: knapp 17 kWh (m²/a)
Primärenergiebedarf: knapp 30 kWh (m²/a)
Gebäudehülle 0,21 W (m² K)
Geplant ist die Arotherm 75, ich bin jedoch am überlegen ob auch die arotherm 55 ausreichend wäre.
Das man im Normalfall für jeden Raum eine eigene Berechnung erstellen lassen sollte ist mir bewusst, aber evtl gibt es jemanden hier mir eigenen Erfahrungen oder Einschätzungen.
Über Rückmeldung würde ich mich freuen!
das Thema wurde hier bestimmt schon zig mal erläutert. Ich werde jedoch nicht schlau daraus.
Es geht um die Dimensionierung der Luft-Wasser-Wärmepumpe für einen Neubau EH40.
Endenergiebedarf: knapp 17 kWh (m²/a)
Primärenergiebedarf: knapp 30 kWh (m²/a)
Gebäudehülle 0,21 W (m² K)
Geplant ist die Arotherm 75, ich bin jedoch am überlegen ob auch die arotherm 55 ausreichend wäre.
Das man im Normalfall für jeden Raum eine eigene Berechnung erstellen lassen sollte ist mir bewusst, aber evtl gibt es jemanden hier mir eigenen Erfahrungen oder Einschätzungen.
Über Rückmeldung würde ich mich freuen!
RotorMotor05.06.24 20:06
: Wie viel m2 hat das geplante Haus?
Hausbau55EE05.06.24 20:14
Häuschenbauer4 schrieb:
Geplant ist die arotherm 75, ich bin jedoch am überlegen ob auch die arotherm 55 ausreichend wäre.Zeig doch mal die bisherige PLANUNG für die 75er.
Häuschenbauer405.06.24 21:20
160m² Wohnfläche, 2 Vollgeschosse und Fußbodenheizung
Hab mich mit Planung falsch ausgedrückt. Die arotherm 75 ist laut Angebot vorgesehen. Habe allerdings noch nicht mit dem Heizungsbauer gesprochen. Mir geht es eher darum nicht unvorbereitet ins Gespräch zu gehen.
Hab mich mit Planung falsch ausgedrückt. Die arotherm 75 ist laut Angebot vorgesehen. Habe allerdings noch nicht mit dem Heizungsbauer gesprochen. Mir geht es eher darum nicht unvorbereitet ins Gespräch zu gehen.
RotorMotor05.06.24 21:35
75er ist sicher überdimensioniert... Wobei nat vielleicht noch eine Rolle spielen könnte
Häuschenbauer405.06.24 22:00
Die Vermutung habe ich auch.
NAT ist - 12°C.
NAT ist - 12°C.