ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
fred08127328.01.23 15:54
cyberthom schrieb:
Die Werte von euch sind alle für den aktuellen Monat, korrekt? Wichtig wäre auch, dass sie alle an der hydraulikstation/ Tower abgelesen werden.Ja, sind alle für Januar und an der Hydraulikstation abgelesencyberthom28.01.23 16:04
Was ihr noch für einen besseren Vergleich und Argumentation gegenüber Vaillant machen könnt: bei 2 Grad AT Vorlauf fest auf 35 Grad. Und dann nach dem einschwingen Vorlauf, rücklauf, durchfluss und Stromverbrauch messen (die abgelesen Werte für Stromverbrauch werden zu stark getundet). Dann würdet ihr den exakten COP bei 2 Grad und 35VL messen. Ich werde das auch mal machen. Dabei kann ich gleich mal den anderen heizmodus testen, wo man eine feste Vorlauf angeben kann
cyberthom28.01.23 16:10
Die Konfiguration für fixe Vorlauf heißt "Festwert", funktioniert, gerade getestet. Damit könnte man dann sogar eine eigene Regelung implementieren.
fred08127328.01.23 16:16
cyberthom schrieb:
Eure Werte sind ja alle extrem schlecht. Könnt ihr noch die durchschnittliche Außentemp für diesen zeitraum mit aufnehmen? Die kann man ja im Internet nachlesen. Gut wäre noch heizkurve und Raum soll temp.
Laut Datenblatt sollte die 75 ja einen besseren CoP haben als die 55. Aber wenn ich das so sehe ist der ja extrem viel schlechter wenn ich das mit meinen Werten vergleicheDie Außentemperaturen schwankten halt extrem, zwischen 15 Grad Anfang Januar und -3 Grad letzt Woche. Dass es hier eine Zweiklassengesellschaft gibt, sieht man ja direkt.
Interessant wären aber die Heizkurve und Temperaturen.
Bei mir ist die Heizkurve bei 0,3 und Temperatur bei 20 Grad tagsüber und 18 Grad nachts, Mindestvorlauftemperatur bei 28 Grad.
fred08127328.01.23 16:19
cyberthom schrieb:
Die Konfiguration für fixe Vorlauf heißt "Festwert", funktioniert, gerade getestet. Damit könnte man dann sogar eine eigene Regelung implementieren.Wie Stelle ich das ein? Ich habe einfach mal die Mindestvorlauftemperatur auf 35 Grad gesetzt.cyberthom28.01.23 16:21
fred081273 schrieb:
Wie Stelle ich das ein? Ich habe einfach mal die Mindestvorlauftemperatur auf 35 Grad gesetzt.Sensocomfort - fachhandwerker - anlagenkonf - Kreis 1 - kreisartÄhnliche Themen