ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
Hausbau55EE03.01.23 18:31
netuser schrieb:
Meine durch Vaillant ausgeführte Wartung vor paar Wochen hat 280 EUR gekostet.Hattest du ein Wartungsvertrag mit Vaillant? 5 Jahre?Hausbau55EE03.01.23 18:35
fred081273 schrieb:
Moin,
könnte Ihr bitte mal schauen, was Ihr für einen Wasserdruck habt? Wir sind heute aus dem Urlaub gekommen, die Wärmepumpe hat nur noch 1,2 bar ich meine, dass das mal 1,4 bar waren.
LG FredBei mir ist der Druck im letzten Halbjahr um 0,1 bis 0,2 gefallen, der Wert schwankt aktuell leicht um etwa 1,4 bar. Hängt vermutlich auch etwas mit der Speichertemperatur zusammen.
MarvinR03.01.23 19:10
Ich habe auch ca 1,5-1,6bar.
Musste vorher auch ab und zu nachfüllen.
Kommt auf die Größe des MAG an...
Musste vorher auch ab und zu nachfüllen.
Kommt auf die Größe des MAG an...
fred08127304.01.23 08:12
Danke, mein Problem ist, dass ich gar nicht weiß, wo ich wie nachfüllen muss. Mein Heizi ist leider gerade auf Tauschstation.
netuser04.01.23 10:06
Hausbau55EE schrieb:
Hattest du ein Wartungsvertrag mit Vaillant? 5 Jahre?Ja, ich habe einen Wartungsvertrag bei dem die Mindestvertragslaufzeit 24 Monate beträgt.
Habe allerdings auch die 5-Jahres-Garantie abgeschlossen, so dass ich quasi entsprechende Zeit auch auf die Wartungen angewiesen sein werde.
Bei mir beträgt der Wasserdruck konstant 2.1 bar, habe wohl auch mal 2.0 gesehen. Nach einem Jahr Laufzeit ist glaube ich noch nichts nachgefüllt worden.
netuser04.01.23 10:16
MarvinR schrieb:
Ich habe auch ca 1,5-1,6bar.
Musste vorher auch ab und zu nachfüllen.
Kommt auf die Größe des MAG an...Wovon hängt eigentlich die Größe des MAGs ab? Habe mich zuletzt gewundert, dass bei mir mit 35L ein relativ großer verbaut wurde. Welche Gründe bzw. Vor-/Nachteile hat die Größe dessen?