Tolentino schrieb:
Mehr Dämmung ist immer gut. Die Frage ist ob noch was anderes im Argen liegt, denn dann würde schlimmstenfalls auch mehr Dämmung nichts bringen.
Vielleicht ist der Heizkreis in den Anbau einfach zu lang und damit wird die Strömungsgeschwindigkeit zu langsam? Das könnte auch die große Spreizung dort (ich nehme an die 9° Differenz sind dort) erklären.
@Matz1969 ich denke ja, du kannst die Räume, die du eh nicht wärmer haben willst runter regeln. Könnte auch im Anbau helfen, wenn meine These hier stimmt.
Sorry @Martin62 & @Matz1969 ich hatte euch weiter oben irgendwo verwechselt. Ist aber auch schwer, sehr ähnliches Logo, beide grün beide mit M...Du meinst ich sollte an den HK nur die Vorlauf messen?R
RotorMotor12.01.24 12:59Wie gesagt, mach doch bitte mal eine deetailierten Thread auf in dem du Kreislängen, Heizkörper, Durchflüsse etc (versuchst) darzustellen. Dann kann man dir auch helfen. So ist das doch reichlich chaotisch. ;-)
H
Hausbau55EE12.01.24 13:03Matz1969 schrieb:
Heizlastberechnung hat er durchgeführt auf den Wärmebedarf von Häusern von 1995. Er hat angenommen 60 Watt Wärmebedarf pro Quadratmeter. So kam er auf Heizlast von 8,5 KW. Also hat dein Heizungsbauer eine SCHÄTZUNG vorgenommen! Das ist Murks!
Eine richtige Heizlastberechnung bildet jeden Raum einzeln ab. Dein Wohnzimmer/Anbau hat definitiv mehr als 60 W je qm Wärmebedarf.
Dass weiß ich jetzt auch. Ist zu spät, Rechnung ist noch nicht ganz bezahlt.
https://www.hausbau-forum.de/threads/probleme-vaillant-75-6-wird-nicht-richtig-warm.46656/
Hab einen eigen Faden aufgemacht. Wenn Angaben fehlen, bitte melden
https://www.hausbau-forum.de/threads/probleme-vaillant-75-6-wird-nicht-richtig-warm.46656/
Hab einen eigen Faden aufgemacht. Wenn Angaben fehlen, bitte melden