ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
Baranej15.12.22 15:18
cyberthom schrieb:
Ich habe jetzt mal mit dem Photovoltaik-Ready Kontakt gespielt. Hier meine Beobachtung:
Wenn Kontakt geschlossen:
- Warmwasser Schnell wird aktiviert, allerdings auch nur mit den vorhandenen Einstellungen. Also wenn z.B. ECO als Betriebsart für Warmwasser eingestellt, dann wurd auch nur mit 50rpm Warmwasser aufbereitet. Dieser Teil der Steuerung ist ziemlich bescheiden. Wenn im Winter mal die Sonne da ist, möchte ich ja schnell den Photovoltaik-Überschuss nutzen und nicht mit 50rp dahin tröpfeln.
In der ANleitung steht eigentlich auch, dass Warmwasser dann bis Warmwasser-Soll + Photovoltaik-Offset aufgeladen wird. Dem ist nicht so.
Wenn Warmwasser Zieltemp errecht, dann wird im Heizmodus der Kompressor auf 100% gefahren (das finde ich gar nicht so schlecht).
Alles im allen aber eher wenig geeignet für Photovoltaik-Überschuss gerade im WInter. Den Heizstab kann man auch nicht einfach dazu schalten.
Ich mache es mittlerweile über ebus und einem Script. Je nach dem wieviel Photovoltaik-Überschuss hebe ich die Vorlauf-MIN an.
Für Warmwasser setze ich dann kurzfristig die Hysterese runter und die Zieltemp hoch. Momentan habe ich noch keine Möglichkeit den Warmwasser-Modus per ebus umzuschalten.Echt schade, dass man so "naheliegende" Sachen mit so einem Aufwand selber schreiben muss.
cyberthom15.12.22 15:54
Tolentino schrieb:
Hui, das klingt nach Elektrotechnik. Was wohl der Heizi oder Vaillant bzgl Garantie/Gewährleistung dazu sagen?
Muss ich mal gucken, ob ich mir das zutraue. Ansonsten, bist du ja in Berlin, oder?
Welche Biermarke trinkst du? 😀Kein Thema. Sag Bescheid wenn du die Komponenten hast :-)Apolyxo15.12.22 16:21
cyberthom schrieb:
Kein Thema. Sag Bescheid wenn du die Komponenten hast 🙂Denkt daran dann viele Fotos für uns zu machen 😉 🙂
Frido0115.12.22 20:29
fred081273 schrieb:
Super, wäre auch für die jetzigen Temperaturen hilfreichKälteleistung: 3,1kw
elektrische Leistungsaufnahme: 1,2kW
Arbeitszahl Monat Heizen: 3,4
Arbeitszahl Heizen gesamt: 4,2
Arbeitszahl Monat Warmwasser: 2,9
Arbeitszahl Warnwasser gesamt: 3,4
Kompressormodulation: 71,5%
Temperatur: -4
Energietrag Heizen heute: 51 kWh
Energieertrag Heizen Monat: 813,4 kWh
Energieertrag Warmwasser heute : 1,3 kWh
Energiertrag Warmwasser Monat: 64,8kWh
PS: Ich hab die 55/5 also die Split kein Mono…
noch Luft nach oben….
fred08127315.12.22 21:52
Bei jetzt -8 Grad habe ich eine Kälteleistung von 3,1 kW bei 1,9 kW Leistungsaufnahme, Kompressor läuft bei 73%
Frido0116.12.22 06:56
fred081273 schrieb:
Bei jetzt -8 Grad habe ich eine Kälteleistung von 3,1 kW bei 1,9 kW Leistungsaufnahme, Kompressor läuft bei 73%Gerade eben nochmal kurz geschautTemperatur: -6,5 Grad
Kälteleistung: 2,6 kW
elektrische Leistungsaufnahme: 1,3kW
Kompressor: 76,8%
COP: 3,0
Habe mir eben mal die Technische Daten angeschaut, was Vaillant hierfür angibt:
COP bei A-7/W35 - 4,88 kW / 1,83kW / 2,67 - also bin ich eigentlich laut Angaben ganz gut dabei....