Ja, Abscheider ist dabei.
Mir geht es darum, ob ich ggü. dem HB argumentieren, dass neue Heizkreisverteiler notwendig sind wg. dem hydraulischem Abgleich, "Stand der Technik" o.ä.?
Mir geht es darum, ob ich ggü. dem HB argumentieren, dass neue Heizkreisverteiler notwendig sind wg. dem hydraulischem Abgleich, "Stand der Technik" o.ä.?
Martin6213.06.24 10:09
Da kann ich nicht mitreden, da ich Heizkörper habe
Ichbins0113.06.24 11:18
Ichbins01 schrieb:
was soll sich denn ändern, klar Hydraulik ändert sich, aber das betrifft dann ja jeden Raum und sollte passen wie vorher bzw. wirst du dann eh nach Wärmebedarf die Räume abgleichenWillWPhaben schrieb:
Ja, Abscheider ist dabei.
Mir geht es darum, ob ich ggü. dem HB argumentieren, dass neue Heizkreisverteiler notwendig sind wg. dem hydraulischem Abgleich, "Stand der Technik" o.ä.?warum will er denn das nicht machen? Will kein Geld verdienen? keine Zeit?
WillWPhaben13.06.24 11:34
Ich habe einen Pauschalpreis, aber es ist leider unklar, ob die Heizkreisventile da inkludiert sind.
Lupo00718.06.24 15:15
Wenn es Zweifel gibt, ob man mit den alten Verteilern einen hydraulischen (oder besser thermischen) Abgleich sauber hinbekommt - warum auch immer - dann würde ich definitiv die HKVs tauschen lassen und dafür auch notfalls extra zahlen. Keine Transparenz über den Durchfluss je Heizkreis in Kombination fehlender Einstellbarkeit wäre für mich ein absolutes No-Go bei Wärmepumpen (und nicht nur damit)! Und falls Du die Ambition für einen thermischen Abgleich hast, musst Du Dir die Mühe am Ende sowieso selbst machen und es auch machen können (den Aufwand betreibt kein Heizungsbauer).
WillWPhaben21.07.24 15:49
Mittlerweile ist die Wärmepumpe verbaut, neue HKV gab es auch. Bin soweit sehr zufrieden mit der Anlage (75/6+Unitower+45l Puffer im Rücklauf).
Bin jetzt am feinjustieren und habe mal eine Frage zum Warmwasser: ich lasse es derzeit auf 42Grad erhitzen mit offset von 10Grad. Jahresarbeitszahl liegt da bei rund 3,7-3,8.
Wenn ich jetzt die offset-Temperatur auf 5Grad reduziere (also die Vorlauftemperatur fürs WW von 52 auf 47Grad reduziere), müsste meine WW-Jahresarbeitszahl doch potenziell steigen, oder?
Bin jetzt am feinjustieren und habe mal eine Frage zum Warmwasser: ich lasse es derzeit auf 42Grad erhitzen mit offset von 10Grad. Jahresarbeitszahl liegt da bei rund 3,7-3,8.
Wenn ich jetzt die offset-Temperatur auf 5Grad reduziere (also die Vorlauftemperatur fürs WW von 52 auf 47Grad reduziere), müsste meine WW-Jahresarbeitszahl doch potenziell steigen, oder?