Sorry, hatte den 01.02. mit drin, di richtigen Daten sind:
Energierzeugung Heizung: 1911 kWh
Energiererzeugung WW: 111 kWh
Gesamtenergieverbrauch (Hz+WW): 567 kWh
Monatsarbeitszahl: 4,56
Durch AT: 5,2Ist die "Energieerzeugung Heizung" (oder WW) analog zu Erzeugte Wärme (erzeugten Warmwasser)? Wenn ja, dann schau doch bitte mal....
1911 + 111 = 2022
2022 / 567 = 3,56
Meine Werte aus meiner App
1055 + 95,4 = 1150,4
1055,4 / 263,5 = 4,36 Anzeige in der App 4,4
ElGordo02.02.25 12:08
In der Hydraulikstation ist nur ein Sensor, Vorlauftemperatur Heizstab ist die Bezeichnung. Ist der gleiche wie die in der Außeneinheit.
Tolentino02.02.25 12:08
Nein, ist Umweltertrag und heißt im Gerät auch Energieertrag nicht (-erzeugung). Habe ich nur beim Aptippen falsch geschrieben, sorry. Also Strom muss auch beim Zähler drauf.
Hausbau55EE02.02.25 12:16
Tolentino schrieb:
Nein, ist Umweltertrag und heißt im Gerät auch Energieertrag nicht (-erzeugung). Habe ich nur beim Aptippen falsch geschrieben, sorry. Also Strom muss auch beim Zähler drauf.Umweltertrag Heizung: 1911 kWh
Umweltertrag Warmwasser: 111 kWh
Gesamtenergieverbrauch (Hz+WW): 567 kWh
Erzeugte Wärme und Warmwasser: 2589 kWh
2589 / 567 = 4,56 als AZ
OWLer03.02.25 20:46
Januar Umweltertrag
Heizen: 1594 kWh
WW: 169 kWh
Summe: 1763 kWh
Strom Gesamt: 476 kWh
1763/476= 3,7 Jahresarbeitszahl
Heizen: 1594 kWh
WW: 169 kWh
Summe: 1763 kWh
Strom Gesamt: 476 kWh
1763/476= 3,7 Jahresarbeitszahl
Hausbau55EE04.02.25 08:04
OWLer schrieb:
Januar Umweltertrag
Heizen: 1594 kWh
WW: 169 kWh
Summe: 1763 kWh
Strom Gesamt: 476 kWh
1763/476= 3,7 JahresarbeitszahlSoll die Bezeichnung Umweltertrag richtig sein?
Wenn ja, dann sollte deine Berechnung anders sein.
(1594 + 169 + 476) / 476 = AZ 4,70