ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
RotorMotor26.11.24 11:48
Hast du mal vorm abtauen geguckt ob der Verdampfer schön gleichmäßig vereist ist?
Oder bilden sich Streifen auf der Rückseite?
Oder bilden sich Streifen auf der Rückseite?
Martin6226.11.24 11:52
Habe ich nie hingeschaut. Mach doch eine optische Kontrolle. Bei mir war bisher immer der Verdampfer zugefroren. Also war die Enteisung gerechtfertigt.
WillWPhaben26.11.24 12:26
RotorMotor schrieb:
Hast du mal vorm abtauen geguckt ob der Verdampfer schön gleichmäßig vereist ist?
Oder bilden sich Streifen auf der Rückseite?Auf der Rückseite glaube ich, Streifen gesehen zu haben. Beim nächsten Mal mache in mal ein Foto. Wie kann ich sehen, ob der Verdampfer gleichmäßig vereist? Dazu muss ich die rechte Seitenwand abbauen, oder?
RotorMotor26.11.24 12:28
RotorMotor schrieb:
Dazu findet man auch für die Vaillant Tabellen.
Bei niedrigem Vorlauf liegt die ideale Drehzahl wohl bei 30-40rps.Ein kleiner Nachtrag hierzu.Die Tabelle mit niedrigem Vorlauf hat 35 Grad und dort liegt dann die maximale Effizienz bei 40rps.
Da ich, und viele andere, die Wärmepumpe eher bei 25 Grad vorlauf betreiben ist die maximale Effizienz ziemlich sicher bei minimaler Drehzahl (30rps).
WillWPhaben schrieb:
Auf der Rückseite glaube ich, Streifen gesehen zu haben. Beim nächsten Mal mache in mal ein Foto.
Wie kann ich sehen, ob der Verdampfer gleichmäßig vereist? Dazu muss ich die rechte Seitenwand abbauen, oder?Ich meine die Lamellen, die auf der Rückseite zu sehen sind.WillWPhaben26.11.24 12:43
Wäre klasse, wenn wir bei der nächsten "Abtau-Orgie-Witterung" mal ein paar Werte aus der Fachhandwerkerebene vergleichen könnten.
Aufgefallen ist mir da noch die Position T.21 EEV (steht vermutlich für Expansionsventil?). Da habe ich im Ruhemodus 44%, während des Abtauens 100%, im Normalbetrieb zwischen 11% und 40%. Passt das?
Aufgefallen ist mir da noch die Position T.21 EEV (steht vermutlich für Expansionsventil?). Da habe ich im Ruhemodus 44%, während des Abtauens 100%, im Normalbetrieb zwischen 11% und 40%. Passt das?
Martin6226.11.24 13:12
Der Verdampfer ist auf der Rückseite der Wärmepumpe. Da muss man nichts abschrauben. Sehr gut zu erkennen an den Lamellen, die dann langsam aber sicher vereisen.