Jimmytri01.02.23 16:07
fred081273 schrieb:
Bei Warmwasser wäre es auch interessantDas habe ich zu spät gelesen. Meine Werte Hochdruck: 9,6 bar
Niederdruck: 3,4 bar
Sollwert Überhitzung: 0,0K
Istwert Überhitzung: 0,0K
Wäre super, wenn das auch mal einer mit einer gute AZ posten könnte.
cyberthom01.02.23 16:24
Jimmytri schrieb:
Das habe ich zu spät gelesen. Meine Werte
Hochdruck: 9,6 bar
Niederdruck: 3,4 bar
Sollwert Überhitzung: 0,0K
Istwert Überhitzung: 0,0K
Wäre super, wenn das auch mal einer mit einer gute AZ posten könnte.Ich fühle mich mit meiner COP mal angesprochen :-), kann ich heute abend mal posten.cyberthom01.02.23 16:27
fred081273 schrieb:
Habe Mal in HTD nachgefragt. Eventuell ist die Heißgastemperatur zu niedrig.Kannst die Werte und was sie genau bedeuten kurz erläutern? Was wären gute Werte für Hochdruck und niedersruck? Sollten sich die Werte nicht auch abhängig von der kompressorleistung ändern? Oder bleibt der Druck immer konstant? Kann ja eigentlich nicht, mir der druckdifferenz wird doch saß temperatur Niveau bestimmt, oder? Was bedeuten die Werte zur Überhitzung?fred08127301.02.23 16:52
Jimmytri schrieb:
Hast du einen neuen Anhaltspunkt? Gerne teilen. Schaue gleich mal nach. Aktuell wird noch Warmwasser gemacht.cyberthom schrieb:
Kannst die Werte und was sie genau bedeuten kurz erläutern? Was wären gute Werte für Hochdruck und niedersruck? Sollten sich die Werte nicht auch abhängig von der kompressorleistung ändern? Oder bleibt der Druck immer konstant? Kann ja eigentlich nicht, mir der druckdifferenz wird doch saß temperatur Niveau bestimmt, oder? Was bedeuten die Werte zur Überhitzung?Vergesst das wieder, war ne falsche Fährte. Die Werte sind für R290 wohl so und in Ordnung.Ich werde jetzt doch den Kompressor tauschen lassen....
topa-ka01.02.23 17:57
Und, wie lange musst Du auf einen neuen Kompressor warten? Sagen sie das was? Ich hab immer noch nix…
fred08127301.02.23 20:49
topa-ka schrieb:
Und, wie lange musst Du auf einen neuen Kompressor warten? Sagen sie das was? Ich hab immer noch nix…Das ist eine gute Frage....Ich habe heute bei Vaillant angerufen. Im Service bekam ich die Antwort, dass die Dame nur Termine machen kann oder in bestehende Aufträge reinsehen kann.
Nach Rücksprache mit irgendjemanden sagte sie dann, dass ich im Kontakt Formular diese Frage stellen solle. Sonst wüsste sie auch nicht was sie machen soll. ah.....