Das ist wohl dem Umstand geschuldet, weil der HB noch ne Menge Geld bekommt…….Zunächst Gratulation zur neuen Platine. Das ging ja echt flott mit dem Tausch.
Das ist wohl dem Umstand geschuldet, weil der HB noch ne Menge Geld bekommt…….Zunächst Gratulation zur neuen Platine. Das ging ja echt flott mit dem Tausch.
Das Problem hatte ich vor allem mit der alten SW auch. Wenn im ungünstigen Fall das EI vor dem Warmwasser Start schon nahe 0 ist, geht nach Warmwasser die Heizung kurz an, aber dadurch, dass im Vorlauf noch die Wärme von dem Warmwasser-Zyklus ist steigt das EI sofort schnell an und der kompressor geht aus. Mein workaround war hier folgender: direkt nach Warmwasser die Min Vorlauf für 50 Sekunden auf 60 Grad. Das führt dazu, dass das EI schnell wieder sinkt. In den 50 Sekunden dreht der Kompressor aber nicht stark hoch. Ich hatte glaube ich nach 50 Sekunden gerade mal 30%. Hier muss man ausprobieren welche Zeit passt. Nach den 50 Sekunden habe ich die Min Vorlauf wieder auf normal wert gesetzt.Ich habe bei mir schon lange die Warmwasserbereitung auf 13Uhr gestellt.
Wenn vorher die Heizung läuft, geht der Heiztakt sauber in den Warmwassertakt über.
Umgekehrt geht der Kompressor nach dem Wassertakt im Moment aber immer aus.
Hat jemand eine Idee, wie ich es schaffen kann, dass der Kompressor dort weiter läuft?
Während die Warmwasserbereitung läuft, wird das Energieintegral auch komplett abgebaut.
Dabei müsste es doch eigentlich weiter negativ werden, weil fürs Heizen nicht erreicht wird, was erreicht werden soll?!