M

Martin62

Am Vorlauf zum WW Speicher ist ein manueller Entlüfter. Wenn ich den aufdrehe kommt eine milchig weiße Brühe raus. ( Mikroblasen?)
Es wurden bereits 2 Ausgleichsgefäße ( eines am Puffer, das andere am Rücklauf zur Wärmepumpe welches ich Testweise seit Wochen abgeriegelt habe) getauscht, den Druck im System halte ich auf 2Bar.

Hat dieses Phänomen ein weiterer Mitleser?
Gruß Hardy
75/6 Hydraulik Station, 200 ltr. Pufferspeicher im Vorlauf, 300 ltr. WW Speicher, Heizkörper Heizkurve 0,6. Wunschtemp.21°
Ich hatte gleich ein Luftblasenabscheider mit eingebaut, da ich bei der alten Gasheizung ständig Luft im System hatte. Das habe ich bei der Wärmepumpe jetzt nicht mehr.
 
M

Martin62

Hier mal ein Zitat aus einer Fachzeitschrift.
"Während sich die gut sichtbaren größeren Luftblasen mit konventionellen Luftabscheidern einfach entfernen lassen, ist das bei Mikroblasen nicht der Fall. Um diese zuverlässig aus dem System zu bekommen, sind sogenannte Mikroblasenabscheider erforderlich."
Diese Mikroblasen entstehen besonders bei höheren Vorlauftemperaturen.
 
I

Ichbins01

mh...also habe max 36° Vorlauf (Warmwasser max 46°), glaub bei mir ist so was nicht eingebaut. Habe letztens die Hühnerleiter im Bad entlüftet und da war eigentlich keine Luft vorhanden und milchig sah die nicht aus, eigentlich klar wie halt Wasser ausschaut. Heizungsbauer hatte beim füllen so eine Flasche dazwischen gehängt (glaub das Wasser wurde damit aufbereitet)?
 
M

Martin62

Ja, dass Wasser zum füllen muß speziell behandelt werden. Hat aber nichts mit der Luft zu tun. Beim Warmwasser geht die Wärmepumpe (je nach Einstellung) über Sol.
Das Heißt bei 46°C Wunsch kommt man da schnell auf 55°C. Da geht das dann schon los mit der Blasenbildung. @Hardy1962 geht auf 60°C WW, also Vorlauf von ca. 70°C.
 
Zuletzt aktualisiert 31.05.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6694 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
5Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
8Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
9Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
10Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
11Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
12Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
13Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
14Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
15Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
16Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
18Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
19Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
20Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10

Oben