Tolentino
Techniker ist gerade bei mir und hat festgestellt, dass der Vorlauf Fühler nicht richtig am Rohr sondern in der Dämmung hing. 1°C Unterschied nach Korrektur.
Das macht ja schon was aus in der Wärmemengenberechnung (. Wenn man sich jetzt noch vorstellt bei AT von 0° nicht 10° könnte das Delta ja noch größer sein...
Er hat die Fühler an sich auch so gemessen (mit kalibriertem Messgerät), die sollten eigentlich an sich richtig messen. Er hat aber auch keine neuen Fühler dabei.
kommt nochmal tauscht dann Fühler ganz aus und macht auch das Dämmkit ran (hat er nämlich auch nicht dabei, direkt aus dem Urlaub gekommen)...
Das macht ja schon was aus in der Wärmemengenberechnung (. Wenn man sich jetzt noch vorstellt bei AT von 0° nicht 10° könnte das Delta ja noch größer sein...
Er hat die Fühler an sich auch so gemessen (mit kalibriertem Messgerät), die sollten eigentlich an sich richtig messen. Er hat aber auch keine neuen Fühler dabei.
kommt nochmal tauscht dann Fühler ganz aus und macht auch das Dämmkit ran (hat er nämlich auch nicht dabei, direkt aus dem Urlaub gekommen)...