Hausbau 55

Hier mal ein kurzer Zwischenstand. Wir wohnen seit 31 Tagen im neuen Haus. Wärmepumpe läuft seit 35 Tagen. 1003 kWh fürs Heizen und 101 kWh fürs Warmwasser, somit 1104 thermische Energie erzeugt. Laut Wärmepumpe dafür 279 kWh Strom, AZ wäre 3,95. Auf dem separaten Stromzähler (nur Wärmepumpe und Steuerung) steht 301 kWh Strom, somit nur 3,67. Vaillant Wärmepumpe zeigt intern also 8% weniger Strom an.
In den 35 Tagen 188 Starts, somit 5,4 Starts am Tag. 422 Stunden Kompressorlaufzeit durch 35 ergibt 12 Stunden am Tag. Seit etwa einer Woche habe ich die Raumaufschaltung aktiviert. Die Wärmepumpe darf nur zwischen 8.30 bis 16.00 Uhr Heizen, danach noch 1,5 h programmiert fürs Warmwasser. Durch diese "Straffung" der möglichen Heizzeit zwischen 2 - 4 Takte. Strom seit einer Woche komplett Photovoltaik. In den letzten 7 Tagen für Haushalt und Heizung nur 12 kWh Netzbezug bei 56 kWh Gesamtverbrauch. 44 kWh Bezug gespart. Einspeisung Überschuss 398 kWh. Gesamterzeugung März bis heute 1210 kWh.
 
R

RotorMotor

Klingt ja an sich ganz gut, aber ist es morgens dann nicht unangenehm kalt zumindest in den Bädern?
 
H

Hausbau 55

Klingt ja an sich ganz gut, aber ist es morgens dann nicht unangenehm kalt zumindest in den Bädern?
Wir haben ein KFW-Effizienzhaus 55. Mit Dämmung der Außenbauteile liegen wir nahe KfW-Effizienzhaus 40. Außen- und Innenwände mit Kalksandstein (17,5 und 11 cm), sehr guter Speicher. Abends haben wir ca 22,5 bis 23 Grad. Früh dann 21 Grad. Im Bad auch.
 
H

Hausbau 55

Ok, das wäre bei uns leider nicht mehrheitsfähig. ;)
Haben extra Wandheizung und co. um auf 23-24 im Bad zu kommen.
Das sei euch gegönnt. Wir bekommen im Bad auch 23° mit VA 5 cm, ohne WH. Generell gilt....sehr gute Dämmung, gute Heizlastberechnung mit Ziel VLT 30 bis 32° und passend Verlegeabstand Fußbodenheizung. Dann Wärmepumpe und Photovoltaik. Die ganze Diskussion um Erhöhung Gas- und Strompreise rauscht bei uns vorbei.
 
OWLer

OWLer

Aber mit dem Programm nicht morgens, wenn man von Bett in Dusche stolpert. Das mit den 21°C würde weder mir, noch meiner Frau gefallen. Diese Vorgehensweise kommt für mich nicht infrage.

Warmwasser wollte ich jedoch auch mal in die Photovoltaik-Zeit legen. Das muss ich mal ausprobieren, wie das funktioniert, wenn abends nach Sport und Morgens vor der Arbeit aus dem Speicher geduscht wird.
 