Hast du bewusst nur auf 6kW begrenzt?
Ja, habe die Obergrenze auf den Photovoltaik Überschuss "geregelt".
Ca. 9kW kamen vom Dach, 2,4kW zog die Wärmepumpe, bisschen was im Haus verbraucht, blieben max 6 für den Stab.

Leider doof, dass der Heizstab weiter runter (bis auf 0) geht und nicht die Luft-Wasser-Wärmepumpe, weil die bei mir ab 60 Grad einen COP unter 1 hat.
 
C

cyberthom

Ja, habe die Obergrenze auf den Photovoltaik Überschuss "geregelt".
Ca. 9kW kamen vom Dach, 2,4kW zog die Wärmepumpe, bisschen was im Haus verbraucht, blieben max 6 für den Stab.

Leider doof, dass der Heizstab weiter runter (bis auf 0) geht und nicht die Luft-Wasser-Wärmepumpe, weil die bei mir ab 60 Grad einen COP unter 1 hat.
Das geht mit alternativpunkt. Damit schaltet die Wärmepumpe aus, nur der heizstab ist aktiv
 
Weltraumpräsi

Weltraumpräsi

Ich und mein Heizungsbauer haben es gestern irgendwie geschafft die Leiterplatte der VWZ MEH 97/6 zu beschädigen. Stromlos die WW Zirkulationspumpe an X11 der Reglerplatine angeschlossen. Sind ja nur L/N/PE. Nach Wiedereinschalten gab es ein Peng und die Sicherung ist wieder abgefallen. Die Feinsicherung auf der Leiterplatte war auch durch. Stecker von X11 wieder ab und gemessen, Durchgang ja, aber hochohmig. Pumpe lief auch wenn man sie direkt ans Stromnetz angeschlossen hat. Hydraulikstation wieder eingeschaltet, alles wie immer, VRC700/6 startet, Durchfluss im Gerät auch hörbar. Der integrierte Bildschirm der Steuerung ging aber nach einigen Sekunden wieder aus. Selbes Spiel nach mehreren Versuchen, im Display erschien kurzzeitig auch "ungültige Gerätekennung" bevor das Display flackerte und ausging.
Ich hoffe mit Tausch der Leiterplatine (Vaillant 0010033772) lässt sich das beheben. Trotzdem frage ich mich wo der Fehler lag beim Anschluss der Zirkulationspumpe.
 
C

cyberthom

Ich und mein Heizungsbauer haben es gestern irgendwie geschafft die Leiterplatte der VWZ MEH 97/6 zu beschädigen. Stromlos die WW Zirkulationspumpe an X11 der Reglerplatine angeschlossen. Sind ja nur L/N/PE. Nach Wiedereinschalten gab es ein Peng und die Sicherung ist wieder abgefallen. Die Feinsicherung auf der Leiterplatte war auch durch. Stecker von X11 wieder ab und gemessen, Durchgang ja, aber hochohmig. Pumpe lief auch wenn man sie direkt ans Stromnetz angeschlossen hat. Hydraulikstation wieder eingeschaltet, alles wie immer, VRC700/6 startet, Durchfluss im Gerät auch hörbar. Der integrierte Bildschirm der Steuerung ging aber nach einigen Sekunden wieder aus. Selbes Spiel nach mehreren Versuchen, im Display erschien kurzzeitig auch "ungültige Gerätekennung" bevor das Display flackerte und ausging.
Ich hoffe mit Tausch der Leiterplatine (Vaillant 0010033772) lässt sich das beheben. Trotzdem frage ich mich wo der Fehler lag beim Anschluss der Zirkulationspumpe.
Ich habe mal im Wiki angefangen die Vaillant Teilenummern für Ersatzteile und Zubehör zu sammeln
 
Z

zool1077

Nutzt jemand von euch die Vaillant Wärmepumpe in Verbindung mit einem SMA HM2, und dabei die EEBUS-Strategie für Warmwasser? Falls ja, funktionierts?
 