Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 43 Votes
A

anntobo

Super Testreihe, vielen Dank dafür. Dann ist die Sache ja eigentlich klar. In den meisten Fällen sollte dann Entwarnung möglich sein, was den Kompress angeht. Eigentlich gut, dass es so eine simple Sache ist und die Qualität des Kältekreises wohl ok ist. Nur hätte eigentlich Vaillant darauf kommen sollen…
 
R

RotorMotor

Bei der zweiten Messung war der Kompressor aus. Im Tower habe ich folgendes abgelesen: VL=24,3 und RL=25,1. Das was wir bisher auch festgestellt haben.
Bei den Messgeräten habe ich VL=23,7 und RL=23,8. Das müsste unsere Vermutung bestätigen, dass die Fühler in der Außeneinheit das Problem sind.
Super, dass du die Erwartung bestätigen konntest!

Wie wird eigentlich das Energieintegral aufgebaut? Anscheinend nicht über VL und RL oder?!
So, wie es aufgebaut wird, über VL soll und VL ist. ;-)
 
Tolentino

Tolentino

Beruhigt schonmal sehr, ja. Das einzige was mich noch verunsichert ist das laute Dröhnen, dass ja auch einige von uns haben. Ich habe nur nicht mehr auf dem Schirm ob das mit den schlechten AZ korrellierte oder nicht.
 
R

RotorMotor

Beruhigt schonmal sehr, ja. Das einzige was mich noch verunsichert ist das laute Dröhnen, dass ja auch einige von uns haben. Ich habe nur nicht mehr auf dem Schirm ob das mit den schlechten AZ korrellierte oder nicht.
Da hatte doch vor einer Weile mal jemand von einem "Dämmkit" oder sowas geschrieben?
Gab es dazu Neuigkeiten?
 
Zuletzt aktualisiert 23.04.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 45 Themen mit insgesamt 5135 Beiträgen


Ähnliche Themen
Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben