Was macht sie bei hwizwn parallel? WW und Fußbodenheizung gleichzeitig? Ist ja schwer möglich oder?Läuft durch
Muss aber heizen parallel laufen sonst tropft der kaltwasserzulauf Warmwasser
Was macht sie bei hwizwn parallel? WW und Fußbodenheizung gleichzeitig? Ist ja schwer möglich oder?Läuft durch
Muss aber heizen parallel laufen sonst tropft der kaltwasserzulauf Warmwasser
Muss bei der Berechnung der Leistung (hier max. 6,5 kW, AT 0°) nicht der Volumenstrom der Heizung beachtet werden? Aus deinem Delta T 6,5 K entnehme ich etwa 870 Liter/h für deine Heizung. Bei einem größeren Volumenstrom und gleicher Leistung wird sich ein geringes Delta T ergeben.Zum Thema WW Offset. Der Offset Wert wird hier denke ich überbewertet. Mal angenommen wir haben 0 Grad AT, dann kann die 55/6 bei 55 Grad 6,5kW erzeugen (Volllast). Das entspricht einer Temperaturdifferenz zwischen VL und RL von 6,5K. Das wäre also der maximal mögliche Offset bei normalen Bedingungen.
Ich bin vom Durchfluss der 35 bzw. 55/6 ausgegangen, bei mir 860Muss bei der Berechnung der Leistung (hier max. 6,5 kW, AT 0°) nicht der Volumenstrom der Heizung beachtet werden? Aus deinem Delta T 6,5 K entnehme ich etwa 870 Liter/h für deine Heizung. Bei einem größeren Volumenstrom und gleicher Leistung wird sich ein geringes Delta T ergeben.
Bei einem meiner Versuche mit Offset 0 wurde die Warmwassererzeugung nicht mit einem Takt umgesetzt (wir haben nur Zieltemperatur 44°). Erst wenn das Offset größer als Delta T (bei mir zwischen 3 und 4 K, eingestellt ist 5) läuft die Warmwassererzeugung in einem Takt durch.