Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 43 Votes
W

wppv2022

Vielleicht hilft es auch, dass du nah an Haus bist und dadurch weniger Verluste hast. Die Strahlung der Sonne macht bestimmt was aus.
 
T

topa-ka

Ich hab das auch so, Wärmepumpe 25cm vorm Haus nach Ost/Sudost in die morgen Sonne schauend. Das bringt mir aber rein gar nix….
 
F

fred081273

Moin,

wir haben gerade -12 Grad.
Bis 10 Uhr läuft die Wärmepumpe im Flüstermodus (40%). Da schafft sie gerade noch 29,5 Grad Vorlauf, Soll wäre 32,5 Grad. Die RT liegt bei 20,5 Grad.
Sie hat eine Kälteleistung von 1,7 kWh bei 1,3 kWh Leistungsaufnahme. Das ist ein COP von 2,2. Sie schafft also gerade mal 3 kW bei -12 Grad und 60% Leistung. Laut Diagramm müsste sie 4 kW mit 35 Grad VL schaffen.

LG Fred
 
M

MarvinR

Moin,

wir haben gerade -12 Grad.
Bis 10 Uhr läuft die Wärmepumpe im Flüstermodus (40%). Da schafft sie gerade noch 29,5 Grad Vorlauf, Soll wäre 32,5 Grad. Die RT liegt bei 20,5 Grad.
Sie hat eine Kälteleistung von 1,7 kWh bei 1,3 kWh Leistungsaufnahme. Das ist ein COP von 2,2. Sie schafft also gerade mal 3 kW bei -12 Grad und 60% Leistung. Laut Diagramm müsste sie 4 kW mit 35 Grad VL schaffen.

LG Fred
Ich glaube das es fast besser ist wenn sie zB auf 50 oder 60% rauf kann. Meine hatte als sie bis 40% begrenzt war auch solche Werte. Die sind dann besser geworden, aber dann musste sie wieder abtauen.
Von der AZ oder Stromverbrauch hat sich bei mir nichts gravierendes geändert. Habe nun Mod bis 60% von 21-09:00 Uhr freigegeben.

Durch meine Taganhebung, habe ich nun schon eine Soll VL von 33°C, Da ist auch abgeregelt.
Kälte 3,8kw
Elekt 1,4kw
Mod 59%
VL Soll/Ist 33°C (am Heizkreisverteiler 31°C)
Lufteinlas -6,3°C / AT im Schatten -7°C
Photovoltaik 2,6kw

Dachte schon das es bei den starken Minus eine hohe VL gibt, aber meist ist dann ganz klares Wetter, und die Photovoltaik leistet genug...mal beobachten...
 
T

topa-ka

Ich versuche gerade mal Flüstermodus 30% (also maixmal 70% Kompressorleistung).
Hier sind es -4c außen und sie schafft nun wieder so gerade den gewünschten Vorlauf von 33c.
Übernacht hatte ich etwas Temperatur verloren.
Aber die Leistungsdaten?

70% Kompressor
1,8kw Kälteleitung
2,1kw Energie
->AZ: 1,85

Ich bleibe dabei, da stimmt was nicht bei mir.
 
Zuletzt aktualisiert 26.04.2024