Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 43 Votes
C

cyberthom

Ich sehe auch, dass ich einen Fehler gemacht habe.

Der Graph sollte folgendes enthalten:

Heizleistung (real, berechnet): VL-RL*1,16*Durchfluss
Kälteleistung (System) - Vaillant Angabe
Kälteleistung (mögliche, berechnet): VL-RL*1,16*Durchfluss - elektrische Leistung
Eine mögliche 4. Angabe die Vaillant hat und der Heizleistung real entspricht?

Der Graph existiert eigentlich nun schon.

Eigentlich würde dies heißen, dass die elektrische Leistung fast 100 % real im Estrich landet. Zumindest die elektrische Leistung die Vaillant angibt. Wir haben ja 10 % - 30 % Overhead beim realen Strom. Eventuell landet der nicht im Estrich? Schwer zu sagen bei so kurzer Zeitbetrachtung.


Ansonsten der 2. Graph:

Umweltertrag (System): Akkumulierend vom Tag
Heizleistung (integral, berechnet)
Kälteleistung (integral, berechnet)
Kälteleistung (integral, System)
Kälteleistung + Elektrische (integral, System)

----

Zuletzt noch absolute Zahlen am Ende eines Monat/bzw. bis zum heutigen Tag im Monat

Wenn du das für den gesamten Monat fährst müsste man noch schauen, ob man den Verlust durch Enteisung abziehen kann (Kreislaufumkehr)

Am Ende solltest du dann Werte haben mit denen du die AZ berechnen kannst. Und irgendwo müssen wir ja den Wert von Vaillant finden.
Zur Frage welche Werte ich mitlese: Alle Werte, die entweder am 720 abzulesen sind oder an der Hydraulikstation/UniTower, sowohl Live Monitor als auch Testmenü. Es gibt ein paar Werte, die noch nicht gehen. Ist ja alles Reverse-Engineering, da Vaillant hier keine Daten rausrückt
 
T

TmMike_2

Zur Frage welche Werte ich mitlese: Alle Werte, die entweder am 720 abzulesen sind oder an der Hydraulikstation/UniTower, sowohl Live Monitor als auch Testmenü. Es gibt ein paar Werte, die noch nicht gehen. Ist ja alles Reverse-Engineering, da Vaillant hier keine Daten rausrückt
Und wie werden die Werte für VL und RL gemessen, also wo sind die Temperaturfühler?
Ausgang monoblock, oder im Haus?
Bei 4-5K Spreizung wirkt sich ein delta von jeweils 0,5K für VL und RL ja schon mit 20% Abweichung aus.
 
C

cyberthom

Und wie werden die Werte für VL und RL gemessen, also wo sind die Temperaturfühler?
Ausgang monoblock, oder im Haus?
Bei 4-5K Spreizung wirkt sich ein delta von jeweils 0,5K für VL und RL ja schon mit 20% Abweichung aus.
Das sind die Werte, die die Wärmepumpe liefert. Ich habe in den Unterlagen noch nicht gefunden, wo die Fühler sitzen. Da sie aber auf dem ebus direkt von der Wärmepumpe gesendet werden, vermute ich sie hängen irgendwo am Monoblock. Ich hatte aber vor mal eigene Fühler anzuschließen.
 
Tolentino

Tolentino

Sehr seltsam.
Tagesertrag: 13 kWh zu 17 kWh Verbrauch, sowiet so normal für mich.
Aber 26h mehr Kompresserlaufzeit in den letzten 26h und 0 Schaltvorgänge. D.h. sie läuft jetzt seit mindestens 26h durch, evtl auch länger.
Das kann ja nur Stuss bedeuten oder?
 
B

Baranej

Wie lange dauert bei euch aktuell die Warmwasseeraufbereitung und bei welcher Zieltemperatur, Offset und Hysterese?
 
F

fred081273

Wie lange dauert bei euch aktuell die Warmwasseeraufbereitung und bei welcher Zieltemperatur, Offset und Hysterese?
Moin,
letztlich kommt es darauf an, wieviel Warmwasser man verbraucht hat.
Wir haben 300l und 4 Leute duschen pro Tag.
Das Wasser wird einmal am Tag um 13:00 Uhr erhitzt. Dafür braucht die 75/6 ca. 1-1,5 Stunden.
Zieltemperatur ist 46 Grad, Offset 5 Grad, Hysterese 8 Grad.
LG Fred
 