Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 341]
... Vorlauftemperatur. Damit lief sie heute stundenlang und produzierte nur 0,8-1 kW bei 0,6 kW Leistungsaufnahme und 30% Kompressor, also einem COP von 2,3 bis 2,5. Ich bin echt enttäuscht. LG Fred
[Seite 227]
Welche Außentemperatur hattest Du denn? Was mich verwirrt ist folgendes: Laut Datenblatt hat die 75/6 bei A-7/W35: 7 kW mit 2,5kW Leistungsaufnahme COP 2,8. Wenn man sich aber die Leistungsdiagramme ansieht, hat sie bei A-7 ungefähr 7,9W bei 3kW Leistungsaufnahme, also einen COP von 2,6. welche ...
[Seite 670]
... sollte. Dafür, dass die 75/6er eigentlich schon unter meinem errechneten Bivalenzpunkt betrieben wurde, ist das ein tolles Ergebnis! Auch der COP, der mir heute morgen für den angebrochenen Tag angezeigt wurde, war m.E. mit 2,9 ziemlich gut (nur Heizen, Durchschnittstemperatur in den relevanten ...
[Seite 365]
... im Live Monitor geschaut: LET=2,5 Grad Vorlauf-Ist=55 Grad Modulation=80% Kälteleistung=2,2kW el.Leistung=3kW Heizleistung liegt bei 5,5kw und COP bei 1,73, laut Leistungsdiagramm sollte die Heizleistung bei 8-9kW liegen (80%Modulation ist schwer abzulesen) und der COP bei etwa 2. Beim COP ...
[Seite 372]
... Teil lief 45 Minuten konstant mit 35 Grad, Kälteleistung zwischen 2,8 und 3,1 bei 1,6-1,7kW Leistungsaufnahme und 60% Leistung. Das ergibt einen COP von ungefähr 3, also viel zu wenig. Die Leistungsaufnahme passt zu den Diagrammen, die Kälteleistung ist viel zu wenig
[Seite 209]
Den Effekt halt ich bei 2-3 Stunden für homöopatisch im Neubau. Nun der Effekt ist doppelt. Einmal ist der COP bei geringer Modulation höher. Andererseits überschießt die Vorlauf auch stark bei 100 % Modulation, da die Wärme nicht abgenommen wird. Somit doppelt schlechter COP. Warmwasser wird auch ...
[Seite 645]
Klar ist der hoch aber Dein Haus ruft halt diese Leistung ab. Es ist ja keine Magie dahinter: Abgerufene Leistung / COP = elektrische Leistung. Jetzt kannst Du den COP noch maximieren aber unter 0 Grad sinkt der halt irgendwann unter 3 ab (je nach Vorlauf-Temp). 60 kWh/24h = 2,5 kW elektrische ...
[Seite 767]
... nichts. Weder mit klemmendem Caps-Lock noch ohne. Im Flüstermodus lief der Lüfter mit maximal 40%. Dort war die Effizienz sehr gering (COP 4). Als der Flüstermodus vorbei war lief der Lüfter mit 60%. COP ging dann hoch auf 5,5. aber nicht ganz wissenschaftlich, da in der Zeit auch die ...
[Seite 549]
... um Effizienz und Laufzeit zu verbessern. Ich betreibe die Anlage mit HK 0,6 und 21°C über 24Stunden. Im Oktober hatte ich ein COP von 5,1, die Spreizung liegt bei 2 bis 3°. Seit Inbetriebnahme COP 3,4( ich habe erst im Januar gemerkt das der Mischer schlecht für die Laufzeit war ...
[Seite 627]
... ihrer Häuser aus der Gas- oder Ölzeit. Trefft halt Annahmen für den Wirkungsgrad der alten Kessel (85-95%) und teilt die Zahl durch den Jahres-COP (Ende 3 bis Anfang 4) und schon habt Ihr einen passenden Erwartungswert für den Stromverbrauch. Und wer es wie ich vor dem ersten Jahr nicht ...
[Seite 326]
... Dämmung eine höhere AZ als jemand, der dann schon gar nicht mehr heizen muss. Eine schlechte Hydraulik wird aber immer zu einem schlechteren COP bzw. AZ führen
[Seite 791]
... bei einigen Tagen -10°C. ( Vorlauf um die 45°C) Den Stromverbrauch finde ich angemessen. Mit einem Verbrauch übers Jahr von 4500kwh bei einem COP von 3.5 für ca. 16000 kWh Wärme bin ich zufrieden. Klar ,besser geht immer, aber ich habe mich beim Bau des Hauses bewusst gegen einen Fußbodenheizung ...
[Seite 419]
... 1,3k) Fühler: Vorlauf=25,7 Rücklauf=23,8 (1,9k) Durchfluss lag zu dem Zeitpunkt bei 1205l/h und el.Leistung= 0,4kWh und Kälteleistung=1,4kW COP Tower (berechnet)= 4,89 COP Messgerät (berechnet)= 6,64 Fazit: Die Temperaturmessung in der Luftwärmepumpe scheint tatsächlich fehlerhaft zu sein. Auch ...
[Seite 166]
COP-Berechnung Inzwischen bin ich mir ziemlich sicher, dass bei der Vaillant-Wärmepumpe gilt: COP = (Elektrische Leistung + Kälteleistung) / Elektrische Leistung Ich habe das nun mehrfach kontrolliert, und das Ergebnis ist relativ klar. Die Wärmepumpe hat heute Morgen folgende Kenndaten gegeben ...
[Seite 364]
Bei mir ist es eher so, dass die COP-Werte um einiges höher liegen als die von Vaillant angegeben sind. Ich denke, dass Vaillant da bei den Werten eher pessimistisch ran geht. Ich habe z.B. bei 0 Grad und Vorlauf 32-33 Grad einen COP von 4,4 (Kompressor bei 40%). Vaillant gibt bei 2 Grad einen COP ...
[Seite 376]
... zwischen 24% und 35% arbeitet, die Leistungsaufnahme zwar gering ist (560-650W), aber die Kälteleistung auch sehr gering ist und dadurch der COP selten über 3 ist. Ich bin mal gespannt, wie es mit dem neuen Kompressor wird. Vielleicht hat auch die Steuerung einen Schlag bzw. die Sensoren ...
[Seite 267]
... Daten ab. Die My-Vaillant App zeigt leicht höhere Verbrauchswerte an. Die Kälteenergie stimmt aber bei beiden. Die angezeigte Arbeitszahl / COP in der App passt zur Berechnung Wärmeenergie/Stromverbrauch. Die Hydraulikstation zeigt jedoch eine viel niedrigere AZ an. Im Dezember ist das bei ...
[Seite 218]
... sagen: A0/W33 Heizleistung 2,1kw Elektrisch 1,5kw AZ 2,6 Angegeben ist die Kiste laut EN14511 mit: A2/W35 Heizleistung 3,1kw Elektrisch 0,76kw COP 4,1 A-7/W35 Heizleistung 7kw Elektrisch 2,5kw COP 2,8 Meine Arbeitszahl ist also schlechter als die angegebene bei -7c, obwohl es nur um die null ...
[Seite 223]
Gerade eben nochmal kurz geschaut Temperatur: -6,5 Grad Kälteleistung: 2,6 kW elektrische Leistungsaufnahme: 1,3kW Kompressor: 76,8% COP: 3,0 Habe mir eben mal die Technische Daten angeschaut, was Vaillant hierfür angibt: COP bei A-7/W35 - 4,88 kW / 1,83kW / 2,67 - also bin ich eigentlich laut ...
[Seite 804]
... einer anderen Seite hier rein kopieren möchte ich auch nicht, da dies Urheberrechte verletzten könnte. Daher bitte selber nach Vaillant Arotherm COP Diagramm oder ähnlich suchen. Grundsätzlich ist in diesen Tabellen aber keine Magie zu erkennen. Das einzig spannende war für mich, dass man bei ...
[Seite 477]
... Datenexport in CSV Format ist prima Die Energieeffizienz das Systems wird direkt angezeigt, auch gut. Bei mir mit einem schlechten Ergebnis. Heizung COP 3,6 bei Vorlauf Temperatur max 40 Grad, Warmwasser COP 2,7 Wassertemperatur max 50 Grad. Das System hat jetzt meine Messung des Wärmezähler ...
[Seite 330]
... auch montiert. Seit Januar sind alle Kreise komplett offen, aber die AZ im Januar ist auch nicht so berauschend. Habe auch ein Problem mit meine COP bzw. Jahresarbeitszahl. Aktuell im Januar liegt die AZ HZ bei 3,9 und AZ Warmwasser bei 2,1, wohlgemerkt bei AT um die 10 Grad. Daten von heute ...
[Seite 578]
... 200kWh elektrisch für Heizung+Warmwasser. Laut My-Vaillant waren es 152kWh für Heizen, 498kWh Umweltenergie und daraus 620kWh Heizenergie. COP Heizen 4,1 45kWh Strom laut Vaillant für Warmwasser bei bescheidenen 2,7 COP . Gesamt also maut My-Vaillant war 197kWh und ein COP Heizen+Warmwasser ...
[Seite 6]
... meint, das sieht doch so aus, als fehle da der Kondensatablaufschlauch. Ich habe dann auch die Zähler resetted, aber leider ohne Wirkung auf den COP. Der ist bei 1,3 seit gestern (20h Betrieb). Das komische ist, Heizstab ist es nicht, der hat 0 Betriebsstunden. Vorlauf ist auch nicht irre hoch ...
[Seite 57]
Flüstermodus dauerhaft an? Wenn ich mir den COP-Graphen ansehe, dann frage ich mich, wieso der Flüstermodus (60%) nicht dauerhaft aktiviert sein sollte - sofern die Heizleistung zum Erwärmen des Haus ausreicht? Damit würde man den COP teilweise um 1 erhöhen sowie den Kompressor maximal lange ...
[Seite 63]
... und checke die Werte grob gegen, bevor die Heizsaison wieder beginnt. 74027 Ich hatte nämlich immer den Gesamt COP der Anlage Warmwasser/Heizen überschlägig aus den angezeigten Werten errechnet und war verwundert, wie viel schlechter die Anlage ab Anschließen an den ...
[Seite 926]
... und weniger Takte und das obwohl ich nun die Mindest-Vorlauf Temperatur auf 30° zurücknehmen konnte! Der COP hat sich zu vergleichbaren Tagen um 20% oder mehr verbessert! (Gestern bei bei Durchschnittlich 9°C COP 5.4 und11Takte, am 24.02 mit Durchschn 9.7°C , COP 4,7, 16 Takte) Meine ...
[Seite 823]
... Rücklauf-Sensor sehr bald und für die Zeit, bis der Kompressor wieder startet, 0,6 Grad zu viel. Ich finde man kann die aktuelle Arbeitszahl oder COP sehr wohl miteinander vergleichen, wenn. Wenn deine Wärmepumpe z. B. einen Durchlauf von 1200 Liter hat und bei 5 Grad Außentemperatur 600 Watt ...
[Seite 180]
Deine Berechnung der COP (wenn man das so bezeichnen kann?) ist korrekt. Man muss aber klar sagen, dass es sich hier um eine Momentaufnahme, gerne auch mehrfach abgelesen. Wie du selber schreibst handelt es sich bei der Anzeige zum mom. Stromverbrauch um einen nicht unbeachtliche Verzerrung dieser ...
[Seite 794]
... vorher nie ganz geschafft. Vorher lag es immer so bei 1100-1150l/h 88941 Wenn man dann weitere Daten zu der zeit anschaut, sieht man, dass der COP nun deutlich höher liegt. Bei der Warmwasser Erzeugung zeigt sie nun 2,5 statt 1,9 und das obwohl in der zweiten Phase die Temperatur schon deutlich ...
[Seite 341]
... Vorlauftemperatur. Damit lief sie heute stundenlang und produzierte nur 0,8-1 kW bei 0,6 kW Leistungsaufnahme und 30% Kompressor, also einem COP von 2,3 bis 2,5. Ich bin echt enttäuscht. LG Fred
[Seite 227]
Welche Außentemperatur hattest Du denn? Was mich verwirrt ist folgendes: Laut Datenblatt hat die 75/6 bei A-7/W35: 7 kW mit 2,5kW Leistungsaufnahme COP 2,8. Wenn man sich aber die Leistungsdiagramme ansieht, hat sie bei A-7 ungefähr 7,9W bei 3kW Leistungsaufnahme, also einen COP von 2,6. welche ...
[Seite 670]
... sollte. Dafür, dass die 75/6er eigentlich schon unter meinem errechneten Bivalenzpunkt betrieben wurde, ist das ein tolles Ergebnis! Auch der COP, der mir heute morgen für den angebrochenen Tag angezeigt wurde, war m.E. mit 2,9 ziemlich gut (nur Heizen, Durchschnittstemperatur in den relevanten ...
[Seite 365]
... im Live Monitor geschaut: LET=2,5 Grad Vorlauf-Ist=55 Grad Modulation=80% Kälteleistung=2,2kW el.Leistung=3kW Heizleistung liegt bei 5,5kw und COP bei 1,73, laut Leistungsdiagramm sollte die Heizleistung bei 8-9kW liegen (80%Modulation ist schwer abzulesen) und der COP bei etwa 2. Beim COP ...
[Seite 372]
... Teil lief 45 Minuten konstant mit 35 Grad, Kälteleistung zwischen 2,8 und 3,1 bei 1,6-1,7kW Leistungsaufnahme und 60% Leistung. Das ergibt einen COP von ungefähr 3, also viel zu wenig. Die Leistungsaufnahme passt zu den Diagrammen, die Kälteleistung ist viel zu wenig
[Seite 209]
Den Effekt halt ich bei 2-3 Stunden für homöopatisch im Neubau. Nun der Effekt ist doppelt. Einmal ist der COP bei geringer Modulation höher. Andererseits überschießt die Vorlauf auch stark bei 100 % Modulation, da die Wärme nicht abgenommen wird. Somit doppelt schlechter COP. Warmwasser wird auch ...
[Seite 645]
Klar ist der hoch aber Dein Haus ruft halt diese Leistung ab. Es ist ja keine Magie dahinter: Abgerufene Leistung / COP = elektrische Leistung. Jetzt kannst Du den COP noch maximieren aber unter 0 Grad sinkt der halt irgendwann unter 3 ab (je nach Vorlauf-Temp). 60 kWh/24h = 2,5 kW elektrische ...
[Seite 767]
... nichts. Weder mit klemmendem Caps-Lock noch ohne. Im Flüstermodus lief der Lüfter mit maximal 40%. Dort war die Effizienz sehr gering (COP 4). Als der Flüstermodus vorbei war lief der Lüfter mit 60%. COP ging dann hoch auf 5,5. aber nicht ganz wissenschaftlich, da in der Zeit auch die ...
[Seite 549]
... um Effizienz und Laufzeit zu verbessern. Ich betreibe die Anlage mit HK 0,6 und 21°C über 24Stunden. Im Oktober hatte ich ein COP von 5,1, die Spreizung liegt bei 2 bis 3°. Seit Inbetriebnahme COP 3,4( ich habe erst im Januar gemerkt das der Mischer schlecht für die Laufzeit war ...
[Seite 627]
... ihrer Häuser aus der Gas- oder Ölzeit. Trefft halt Annahmen für den Wirkungsgrad der alten Kessel (85-95%) und teilt die Zahl durch den Jahres-COP (Ende 3 bis Anfang 4) und schon habt Ihr einen passenden Erwartungswert für den Stromverbrauch. Und wer es wie ich vor dem ersten Jahr nicht ...
[Seite 326]
... Dämmung eine höhere AZ als jemand, der dann schon gar nicht mehr heizen muss. Eine schlechte Hydraulik wird aber immer zu einem schlechteren COP bzw. AZ führen
[Seite 791]
... bei einigen Tagen -10°C. ( Vorlauf um die 45°C) Den Stromverbrauch finde ich angemessen. Mit einem Verbrauch übers Jahr von 4500kwh bei einem COP von 3.5 für ca. 16000 kWh Wärme bin ich zufrieden. Klar ,besser geht immer, aber ich habe mich beim Bau des Hauses bewusst gegen einen Fußbodenheizung ...
[Seite 419]
... 1,3k) Fühler: Vorlauf=25,7 Rücklauf=23,8 (1,9k) Durchfluss lag zu dem Zeitpunkt bei 1205l/h und el.Leistung= 0,4kWh und Kälteleistung=1,4kW COP Tower (berechnet)= 4,89 COP Messgerät (berechnet)= 6,64 Fazit: Die Temperaturmessung in der Luftwärmepumpe scheint tatsächlich fehlerhaft zu sein. Auch ...
[Seite 166]
COP-Berechnung Inzwischen bin ich mir ziemlich sicher, dass bei der Vaillant-Wärmepumpe gilt: COP = (Elektrische Leistung + Kälteleistung) / Elektrische Leistung Ich habe das nun mehrfach kontrolliert, und das Ergebnis ist relativ klar. Die Wärmepumpe hat heute Morgen folgende Kenndaten gegeben ...
[Seite 364]
Bei mir ist es eher so, dass die COP-Werte um einiges höher liegen als die von Vaillant angegeben sind. Ich denke, dass Vaillant da bei den Werten eher pessimistisch ran geht. Ich habe z.B. bei 0 Grad und Vorlauf 32-33 Grad einen COP von 4,4 (Kompressor bei 40%). Vaillant gibt bei 2 Grad einen COP ...
[Seite 376]
... zwischen 24% und 35% arbeitet, die Leistungsaufnahme zwar gering ist (560-650W), aber die Kälteleistung auch sehr gering ist und dadurch der COP selten über 3 ist. Ich bin mal gespannt, wie es mit dem neuen Kompressor wird. Vielleicht hat auch die Steuerung einen Schlag bzw. die Sensoren ...
[Seite 267]
... Daten ab. Die My-Vaillant App zeigt leicht höhere Verbrauchswerte an. Die Kälteenergie stimmt aber bei beiden. Die angezeigte Arbeitszahl / COP in der App passt zur Berechnung Wärmeenergie/Stromverbrauch. Die Hydraulikstation zeigt jedoch eine viel niedrigere AZ an. Im Dezember ist das bei ...
[Seite 218]
... sagen: A0/W33 Heizleistung 2,1kw Elektrisch 1,5kw AZ 2,6 Angegeben ist die Kiste laut EN14511 mit: A2/W35 Heizleistung 3,1kw Elektrisch 0,76kw COP 4,1 A-7/W35 Heizleistung 7kw Elektrisch 2,5kw COP 2,8 Meine Arbeitszahl ist also schlechter als die angegebene bei -7c, obwohl es nur um die null ...
[Seite 223]
Gerade eben nochmal kurz geschaut Temperatur: -6,5 Grad Kälteleistung: 2,6 kW elektrische Leistungsaufnahme: 1,3kW Kompressor: 76,8% COP: 3,0 Habe mir eben mal die Technische Daten angeschaut, was Vaillant hierfür angibt: COP bei A-7/W35 - 4,88 kW / 1,83kW / 2,67 - also bin ich eigentlich laut ...
[Seite 804]
... einer anderen Seite hier rein kopieren möchte ich auch nicht, da dies Urheberrechte verletzten könnte. Daher bitte selber nach Vaillant Arotherm COP Diagramm oder ähnlich suchen. Grundsätzlich ist in diesen Tabellen aber keine Magie zu erkennen. Das einzig spannende war für mich, dass man bei ...
[Seite 477]
... Datenexport in CSV Format ist prima Die Energieeffizienz das Systems wird direkt angezeigt, auch gut. Bei mir mit einem schlechten Ergebnis. Heizung COP 3,6 bei Vorlauf Temperatur max 40 Grad, Warmwasser COP 2,7 Wassertemperatur max 50 Grad. Das System hat jetzt meine Messung des Wärmezähler ...
[Seite 330]
... auch montiert. Seit Januar sind alle Kreise komplett offen, aber die AZ im Januar ist auch nicht so berauschend. Habe auch ein Problem mit meine COP bzw. Jahresarbeitszahl. Aktuell im Januar liegt die AZ HZ bei 3,9 und AZ Warmwasser bei 2,1, wohlgemerkt bei AT um die 10 Grad. Daten von heute ...
[Seite 578]
... 200kWh elektrisch für Heizung+Warmwasser. Laut My-Vaillant waren es 152kWh für Heizen, 498kWh Umweltenergie und daraus 620kWh Heizenergie. COP Heizen 4,1 45kWh Strom laut Vaillant für Warmwasser bei bescheidenen 2,7 COP . Gesamt also maut My-Vaillant war 197kWh und ein COP Heizen+Warmwasser ...
[Seite 6]
... meint, das sieht doch so aus, als fehle da der Kondensatablaufschlauch. Ich habe dann auch die Zähler resetted, aber leider ohne Wirkung auf den COP. Der ist bei 1,3 seit gestern (20h Betrieb). Das komische ist, Heizstab ist es nicht, der hat 0 Betriebsstunden. Vorlauf ist auch nicht irre hoch ...
[Seite 57]
Flüstermodus dauerhaft an? Wenn ich mir den COP-Graphen ansehe, dann frage ich mich, wieso der Flüstermodus (60%) nicht dauerhaft aktiviert sein sollte - sofern die Heizleistung zum Erwärmen des Haus ausreicht? Damit würde man den COP teilweise um 1 erhöhen sowie den Kompressor maximal lange ...
[Seite 63]
... und checke die Werte grob gegen, bevor die Heizsaison wieder beginnt. 74027 Ich hatte nämlich immer den Gesamt COP der Anlage Warmwasser/Heizen überschlägig aus den angezeigten Werten errechnet und war verwundert, wie viel schlechter die Anlage ab Anschließen an den ...
[Seite 926]
... und weniger Takte und das obwohl ich nun die Mindest-Vorlauf Temperatur auf 30° zurücknehmen konnte! Der COP hat sich zu vergleichbaren Tagen um 20% oder mehr verbessert! (Gestern bei bei Durchschnittlich 9°C COP 5.4 und11Takte, am 24.02 mit Durchschn 9.7°C , COP 4,7, 16 Takte) Meine ...
[Seite 823]
... Rücklauf-Sensor sehr bald und für die Zeit, bis der Kompressor wieder startet, 0,6 Grad zu viel. Ich finde man kann die aktuelle Arbeitszahl oder COP sehr wohl miteinander vergleichen, wenn. Wenn deine Wärmepumpe z. B. einen Durchlauf von 1200 Liter hat und bei 5 Grad Außentemperatur 600 Watt ...
[Seite 180]
Deine Berechnung der COP (wenn man das so bezeichnen kann?) ist korrekt. Man muss aber klar sagen, dass es sich hier um eine Momentaufnahme, gerne auch mehrfach abgelesen. Wie du selber schreibst handelt es sich bei der Anzeige zum mom. Stromverbrauch um einen nicht unbeachtliche Verzerrung dieser ...
[Seite 794]
... vorher nie ganz geschafft. Vorher lag es immer so bei 1100-1150l/h 88941 Wenn man dann weitere Daten zu der zeit anschaut, sieht man, dass der COP nun deutlich höher liegt. Bei der Warmwasser Erzeugung zeigt sie nun 2,5 statt 1,9 und das obwohl in der zweiten Phase die Temperatur schon deutlich ...