ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
Mahri2302.12.23 11:17
Tolentino schrieb:
Das kann dann eigentlich kein dicker Eispanzer um den Sammelbehälter sein,Wo ist denn der Sammelbehälter,meinst Du die Wanne unten im Aussenkompressor ?Tolentino02.12.23 11:59
Nein, der ist auf der rechten Seite ganz tief drinnen verbaut und ein bekanntes Problem. Weswegen einige von uns ja so ein Dämmkit verbaut bekommen haben.
Anscheinend reicht das aber nicht.
Anscheinend reicht das aber nicht.
Jesse Custer02.12.23 16:31
mickey2306 schrieb:
Meine Werte für November kann ich zwar nicht kundtun, weil nach der Neuprogrammierung die vorigen Werte weg sind. Aber Fakt ist mein Stromverbrauch in 11/23 für Heizung und Warmwasser mit 660 kWh. Und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt brauche ich aktuell mindestens 50 kWH pro Tag.Ich kenne jetzt Deine Wohngegebenheiten nicht - aber wenn hier von 33.000 kWh auf Gas-Basis gesprochen wird (also vor der Wärmepumpe), dann ist doch alles ok.
Wir sind im November bei knapp 600 kWh insgesamt, insofern gehe ich von ca. 450 kWh für Heizung und Warmwasser aus, was ich für unsere 160 m² aus 1997 als vollkommen in Ordnung sehe. Wärmepumpe hin oder her - frieren will ich trotzdem nicht...
Mich treibt aktuell eher um, ob wir unsere Förderung noch bekommen - bei dem Gekasper, das gerade läuft...
OWLer02.12.23 17:19
Tolentino schrieb:
Gegen ne Panasonic oder soDa gibt es auch elendig lange Threads zur Geräuschdämmung. Leise sind die nicht und die neuen Serien sind nicht mal nennenswert billiger, wie in der Vergangenheit.mickey230602.12.23 18:04
Jesse Custer schrieb:
Ich kenne jetzt Deine Wohngegebenheiten nichtZweifamilienhaus aus 1983, 24er Kalksandstein, 8 cm Dämmung und 10er Klinker. Fußbodenheizung 230 m². Scheiben 3,0. NAT -8. Wärmepumpe-Kaskade 2 x 75/6.
ao_one102.12.23 18:06
mickey2306 schrieb:
Fazit: Es bedarf nach dem Tausch der Platine noch der Umprogrammierung innerhalb der Außeneinheit, damit die angezeigten Werte zu 100% korrekt sind. Wieso das nicht der selbe Techniker macht, der die Platinen tauscht, weiss ich nicht. Aber der Wissensstand der Techniker ist doch augenscheinlich sehr variabel…..:Jetzt habe ich hier die Hauptplatine mit der Firmware 0351.09.02 und überlege ob ich den Tausch durchführen soll oder nicht.
Habe die Platine selbst bestellt im www und daher keinen hier der das mal eben programmieren würde/könnte.
Es gab nur Probs mit der App, stimmts?