ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
Jimmytri15.01.23 11:54
Ich habe eine Spreizung um 1,5 Grad. Der Verlegeabstand sind 10cm. Der Durchfluss bei der 75/6 steht auf Auto und ist bei 1200l/h. Wie könnte man die Spreizung erhöhen - Durchflussrate minimieren? Was ist eine optimale Spreizung - 2-3 Grad?
RotorMotor15.01.23 12:29
Hast du sehr kurze Kreise dabei?
Überstromventil ist zu?
Was für Bodenbeläge hast du?
Überstromventil ist zu?
Was für Bodenbeläge hast du?
Jimmytri15.01.23 12:38
Habe 4 Kreise die sind zwischen 40-65 Meter. Rest (15) zwischen 70 und 100m und ei Kreis mit 120m. Bodenbelag ist überall Parkett außer in den Bädern (Fliesen). Überströmventil steht auf 200mbar.
RotorMotor15.01.23 13:09
Jimmytri schrieb:
Habe 4 Kreise die sind zwischen 40-65 Meter. Rest (15) zwischen 70 und 100m und ei Kreis mit 120m.Das geht ja noch.Wie sind denn die Durchflüsse der kurzen und langen Kreise?
Jimmytri schrieb:
Bodenbelag ist überall ParkettParkett dämmt halt recht stark. Daher ist die Spreizung automatisch recht klein.Kann man aber nichts dran machen.
Jimmytri schrieb:
Überströmventil steht auf 200mbar.Das könnte man noch hochdrehen, wenn genug Kreise dauerhaft offen bleiben.Wird es hinter dem Ventil warm?
Jimmytri15.01.23 13:22
RotorMotor schrieb:
Das geht ja noch.
Wie sind denn die Durchflüsse der kurzen und langen Kreise?
Bei den kurzen liegt der Durchfluss bei ca. 0,5l/m
Bei den längeren zwischen 1l/m und 1,5 und beim längsten bei 2l/m.
Parkett dämmt halt recht stark. Daher ist die Spreizung automatisch recht klein.
Kann man aber nichts dran machen.
Das könnte man noch hochdrehen, wenn genug Kreise dauerhaft offen bleiben.
Wird es hinter dem Ventil warm?Bei den kurzen liegt der Durchfluss bei ca. 0,5l/mBei den längeren zwischen 1l/m und 1,5 und beim längsten bei 2l/m.
Die Kreise sind komplett offen bis auf vier (Schlafzimmer dauerhaft zu und im Kinderzimmer schließen sie im Verlauf des Tages).
Wir hatten gestern schon mal kurz das Thema, aber leider habe ich das noch nicht ganz durchdrungen. Hochdrehen heißt mehr als 200mbar? Habe gerade mal das Ventil geschlossen und dabei hört man ein rauschen? Heißt das, dass dem Vorlauf Wasser aus dem Rücklauf zugeführt wird? Könntest du mir eventuell nochmal die Funktionsweise genau erklären?
RotorMotor15.01.23 13:30
Jimmytri schrieb:
Bei den kurzen liegt der Durchfluss bei ca. 0,5l/m
Bei den längeren zwischen 1l/m und 1,5 und beim längsten bei 2l/m.
Die Kreise sind komplett offen bis auf vier (Schlafzimmer dauerhaft zu und im Kinderzimmer schließen sie im Verlauf des Tages).Hört sich gut an!Jimmytri schrieb:
Hochdrehen heißt mehr als 200mbar?Korrekt.Jimmytri schrieb:
Habe gerade mal das Ventil geschlossen und dabei hört man ein rauschen? Beim schließen rauscht es?Eigentlich sollte es höchstens vorm Schließen rauschen.
Was heißt bei dir geschlossen? 350mbar?
Jimmytri schrieb:
Heißt das, dass dem Vorlauf Wasser aus dem Rücklauf zugeführt wird? Könntest du mir eventuell nochmal die Funktionsweise genau erklären?Genau, je höher der eingestellte Druck, je später öffnet das Ventil.Wenn es öffnet, wird Wasser vom Vorlauf in den Rücklauf geleitet.
Daher kann man hören oder auch die Temperatur fühlen/messen um zu sehen ob es bereits öffnet.
Das senkt natürlich dann die Spreizung.