ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
tomtom7912.10.25 11:22
Hesse93 schrieb:
Ein Heizkörper der am Einlass 30 Grad und am Auslass 28Das ist schlichtweg falsch, bzw nur teilweise richtig den beiden haben als bsp.Heizkörper A: 30 °C Vorlauf / 28 °C Rücklauf → mittlere Heizkörpertemperatur ≈ 29 °C
Heizkörper B: 30 °C Vorlauf / 26 °C Rücklauf → mittlere Heizkörpertemperatur ≈ 28 °C
Da spielen mehrere Faktoren rein Taktlaufzeit, wärmeabgabe usw.
ajokr202512.10.25 11:58
Hardy1962 schrieb:
Zur Zeit, bei 10° bis 13° C AT. habe ich ca. 2° Spreizung im Heizkreis. ( Raumtemperatur 22° ca 900 Liter/h) Die Wärmepumpe hat über die Automatik der Gebäudekreispumpe ca. 3°Spreizung.( Ca. 1260L/h) Dazwischen sitzt der 200 Liter Vorlauf Pufferspeicher.Wenn ich das richtig rechne, wären das 2000 W im Heizkreis und 4380W im Kreislauf zwischen Puffer und Außeneinheit. Der Rest an Energie wird im Puffer versenkt?Ich bemühe mich, im Heizkreis den gleichen Durchfluß zu fahren wie im Kreislauf nach draußen.
Wobei meine 55er mit 860 l/h läuft, wenn der Kompressor mit 25% Leistung an ist, und um die 747 l/h in der Kompressorpause. Ist das bei dir ähnlich?
Hardy196212.10.25 13:38
ajokr2025 schrieb:
Wenn ich das richtig rechne, wären das 2000 W im Heizkreis und 4380W im Kreislauf zwischen Puffer und Außeneinheit. Der Rest an Energie wird im Puffer versenkt?
Ich bemühe mich, im Heizkreis den gleichen Durchfluß zu fahren wie im Kreislauf nach draußen.
Wobei meine 55er mit 860 l/h läuft, wenn der Kompressor mit 25% Leistung an ist, und um die 747 l/h in der Kompressorpause. Ist das bei dir ähnlich?Zum Puffer: Der Kompressor der Pumpe 75/6 läuft ja nur ca. 11-12 h am Tag, der Heizkreis aber 24h. Bei 25% Leistung läuft die Gebäudekreispumpe mit 1250 Liter, in der Pause mit 860l. Ich habe gerade geschaut: Die Heizkreispumpe läuft aktuell mit knapp 1000l/h und somit ca in der Hälfte zw. 1250 bei Kompressorlauf und 850 bei Kompressorpause.Die Temperaturunterschiede des Vorlauf zu den Heizkörpern und der Rücklauf sind mit Infrarot gemessen sogar geringer als 2°.
Sollten die Temperaturen weiter runter gehen und der Kompressor durchläuft ( unter 7°C) werde ich ggfs. die Heizkreispumpe an den dann kontinuierlichen Durchlauf von 1250 Ltr. angleichen.
Die Wärmepumpe. hat bei aktuellen Temperaturen eine minimale Leistung von ca. 3,5 kW bei 600W Aufnahme. Der COP liegt bei knapp 6! Ich bin sehr zufrieden mit diesen Einstellungen.
Hardy
Zaziki3220.10.25 06:51
Ich habe Temperatursensoren an meinem 100L Parallelpuffer angebracht um die Heizpumpe des Gebäudekreises auf die Durchflussgeschwindigkeit der Wärmepumpe einzustellen, auch um einfach mal zu wissen wie die Temperaturen sind.
Jedenfalls habe ich dabei festgestellt, das beim Einbau Vor und Rücklauf der Wärmepumpe an der Hydraulikeinheit vertauscht angeschlossen wurden.
Der Anschluss 1 ist mir dem kälteren Rohr belegt und Anschluss 2 mit dem wärmeren Rohr belegt.

In der Tat habe ich aber keine Einschränkungen bisher gehabt, die Anlage läuft so seit Mai 2024.
Was denkt ihr, Installationsfirma behelligen für einen Umbau oder ist es im Grunde egal?
Merkwürdigerweise ist im Anhang der Installationsanleitung ein Bild in umgekehrter Blickrichtung, wo es genau umgekehrt dargestellt ist:

Der Vorlauf sollte zum Heizstab gehen, und der Rücklauf zum Umschaltventil. Sind denn bei Heizkreis und Warmwasser bei dir auch warm (oben) und kalt (unten) vertauscht?
Jedenfalls habe ich dabei festgestellt, das beim Einbau Vor und Rücklauf der Wärmepumpe an der Hydraulikeinheit vertauscht angeschlossen wurden.
Der Anschluss 1 ist mir dem kälteren Rohr belegt und Anschluss 2 mit dem wärmeren Rohr belegt.
In der Tat habe ich aber keine Einschränkungen bisher gehabt, die Anlage läuft so seit Mai 2024.
Was denkt ihr, Installationsfirma behelligen für einen Umbau oder ist es im Grunde egal?
Merkwürdigerweise ist im Anhang der Installationsanleitung ein Bild in umgekehrter Blickrichtung, wo es genau umgekehrt dargestellt ist:
Der Vorlauf sollte zum Heizstab gehen, und der Rücklauf zum Umschaltventil. Sind denn bei Heizkreis und Warmwasser bei dir auch warm (oben) und kalt (unten) vertauscht?
Zaziki3220.10.25 09:20
Zaziki3220.10.25 09:33