Ja, dass war bei mir genauso. Habe aber bis zur alten Verteilung ein 32 Rohr genommen. Sind auch gute 15 Meter bei mir. Wollte damit auch nur ausdrücken, dass maßgeblich für die Durchflussmenge die Länge und der Durchmesser der Rohre verantwortlich ist.
Ichbins0119.03.24 13:22
Martin62 schrieb:
Beim "Anheizen" natürlich nicht. Sonst schwankt die Spreizung zwischen 3 und 1°K wenn die Wärmepumpe durchläuft.Neubau?
je kälter das es wird umso größer wird er bei mir --> ist ja auch logisch --> habe ein Altbau
Martin6219.03.24 14:03
Baujahr 1993 und nein, bei mir bleibt es bei 2°K. Läuft <5°C AT aber auch durch.
Hausbau55EE19.03.24 14:19
Martin62 schrieb:
Das habe ich bis heute noch nicht ganz verstanden. Max Volumenstrom 860l/h, wie kommt man auf 1400l/h?
Bei mir kommt das hin. Volumenstrom max 1205l/h und schaffen tut sie 1170l/h bei Auto ebenso wie bei 100%.Ich habe eben mal die Konfiguration Heizungspumpe von Auto (54%) auf 100% geändert. Volumenstrom stieg von 860 l/h auf 1255 l/h.
Martin6219.03.24 15:06
Das hatten wir auch schon bei einem anderen Thema mit der 75 die über 1300l/h lag. Ja, egal, Bude wird warm, was will man mehr.
Martin6220.03.24 06:36
Muss mich korrigieren, die Spreizung liegt zurzeit bei 3°K. Liegt wahrscheinlich am Takten bei den höheren Außentemperaturen.