ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
Apolyxo14.06.23 11:32
RotorMotor schrieb:
Taupunkt überwache ich extern.Wie das? Kodierstecker habt ihr selbst eingebaut?
Apolyxo14.06.23 11:37
fred081273 schrieb:
Mindestvorlauftemperatur habe ich 20 Grad eingestellt, damit sollte man doch auf der sicheren Seite sein, oder?Mit 20° bist schon sehr safe. Nach Mollier-h-x-Diagramm bist da bei grob bei ekelhaften 26° RT mit 70 % Raumfeuchte damit du hier Probleme kriegst.
RotorMotor14.06.23 11:53
Apolyxo schrieb:
Wie das?KNX+ebusd+node red+ScripteKühle zum Beispiel auch ausschließlich mit Photovoltaik-Strom.
Apolyxo schrieb:
Kodierstecker habt ihr selbst eingebaut?Hatte Stecker selbst besorgt, wurde bei der Wartung dann gerade reingesteckt.Apolyxo schrieb:
Mit 20° bist schon sehr safe. Nach Mollier-h-x-Diagramm bist da bei grob bei ekelhaften 26° RT mit 70 % Raumfeuchte damit du hier Probleme kriegst.Achtung: Mindestens 20 Grad bedeutet bei Vaillant leider nicht mindestens 20 Grad!Sondern Regel auf 20 Grad. Und durch "Energieintegral" und co. wird das dann gerne mal deutlich unterschritten.
Und zum Beispiel bei oder nach einem Sommerregen kann es auch gerne mal warm und feucht werden.
Hier muss man also wirklich vorsichtig sein.
fred08127314.06.23 12:56
RotorMotor schrieb:
KNX+ebusd+node red+Scripte
Kühle zum Beispiel auch ausschließlich mit Photovoltaik-Strom.
Hatte Stecker selbst besorgt, wurde bei der Wartung dann gerade reingesteckt.
Achtung: Mindestens 20 Grad bedeutet bei Vaillant leider nicht mindestens 20 Grad!
Sondern Regel auf 20 Grad. Und durch "Energieintegral" und co. wird das dann gerne mal deutlich unterschritten.
Und zum Beispiel bei oder nach einem Sommerregen kann es auch gerne mal warm und feucht werden.
Hier muss man also wirklich vorsichtig sein.Danke, genau deshalb ja die Frage, wie Ihr das eingestellt habt?Apolyxo14.06.23 13:42
RotorMotor schrieb:
Sondern Regel auf 20 Grad. Und durch "Energieintegral" und co. wird das dann gerne mal deutlich unterschritten.Moment: Es geht aber um die Einstellung der Minimal-Vorlauf. Die wird auch einfach mal ignoriert?RotorMotor14.06.23 13:49
Apolyxo schrieb:
Moment: Es geht aber um die Einstellung der Minimal-Vorlauf. Die wird auch einfach mal ignoriert?Meinen Tests nach setzt der eingestellte Wert bei "Min. Vorlauf Kühlen" direkt die Vorlauf-Soll Temperatur.Warte noch auf Bestätigungen anderer Nutzer, aber wenn meine Beobachtung korrekt ist, dann ist der Parameter entweder falsch beschriftet oder falsch implementiert.