ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
Jimmytri05.02.23 12:34
fred081273 schrieb:
An alle, die schlechte Werte haben:
Es könnte sein, dass ich die Ursache gefunden habe. Um zu testen, ob es eine Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur gibt, habe ich die Steuerung auf manuell und 10 Grad Wunschtemperatur gestellt. Normaler müsste nach einer gewissen Zeit die Vor- und Rücklauftemperatur ungefähr gleich sein.
Nach einer halben Stunde steht die Vorlauftemperatur bei 25 Grad und die Rücklauftemperatur bei 25,7 Grad. Anscheinend wird wirklich die Rücklauftemperatur falsch gemessen.
Leider ist die Heizkreispumpe jetzt aus. Hat jemand eine Idee, wie ich die länger laufen lassen kann?
Wenn sich das bewahrheitet, ist das genau die fehlende Spreizung die fehlt, um normale Daten zu bekommen.
Könnt Ihr das bei Euch auch mal testen?
Jetzt muss sich das nur noch bestätigen.Mach ich auch gleich mal und berichte. Die Heizkreispumpe läuft dann mit 8xx l/h oder? Dachte nicht, dass die aus geht?!Jimmytri05.02.23 12:37
cyberthom schrieb:
Vaillant sieht hier eigentlich den Kombiabscheider vor, sowohl Mikroblasen als auch Schlamm Abscheider. Ist der bei dir nicht verbaut? Ich glaube laut Vaillant muss der sogar eingebaut werden. Es kann auch sein, dass der generell für neue ANlagen vorgeschrieben istBei mir ist beides verbaut worden. Kannst ja mal im Systemschema schauen.fred08127305.02.23 12:43
Jimmytri schrieb:
Mach ich auch gleich mal und berichte. Die Heizkreispumpe läuft dann mit 8xx l/h oder? Dachte nicht, dass die aus geht?!Egal, Hauptsache sie läuft, damit das Vorlaufwasser am Rücklauf ankommtwppv202205.02.23 12:43
Bei mir fehlten beide Abscheider. Dann hat er den Schlammabscheider nachbestellt und gemeint, in innen und Außeneinheit würde es Entlüfter geben, daher unnötig
wppv202205.02.23 12:46
Bislang ist nur Material da, nichts eingebaut, weil trotz Bestellung im Mai 2022 der Puffer für den Rücklauf nicht lieferbar ist
fred08127305.02.23 12:46
Bei mir auch! Der Schlamm/Magnetitabscheider ist wichtig. Der war bei uns im Angebot, wurde dann aber vergessen und vor zwei Wochen auf meinen Hinweis hin nachgerüstet.
Ich habe oben im Bad einen Handtuchheizkörper. Den habe ich gerade mal wieder entlüftet. Also so gut scheinen die automatischen Entlüfter nicht zu funktionieren.
Ich habe oben im Bad einen Handtuchheizkörper. Den habe ich gerade mal wieder entlüftet. Also so gut scheinen die automatischen Entlüfter nicht zu funktionieren.