ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
wppv202228.01.23 13:15
Die Wärmepumpe, die bei mir installiert werden soll, ist auch von 5/2022.
Fred, hattest du nicht Mal ganz ordentliche Werte?
Fred, hattest du nicht Mal ganz ordentliche Werte?
wppv202228.01.23 13:38
Ich verstehe auch nicht, warum bei euch die Dinger schon installiert sind und es bei mir laut Heizi noch immer am nicht lieferbaren Pufferspeicher hängen soll
fred08127328.01.23 14:07
wppv2022 schrieb:
Die Wärmepumpe, die bei mir installiert werden soll, ist auch von 5/2022.
Fred, hattest du nicht Mal ganz ordentliche Werte?Naja, sieht man ja. Das sie die Leistung nicht bringt, ist halt erst bei tieferen Temperaturen aufgefallencyberthom28.01.23 14:50
RotorMotor schrieb:
75/6: AZ. 01/2023
Fred: Heizen: 2,9, Warmwasser: 2,7, 5/2022
Weltraumpräsi: Heizen: 3,4
Jimmytri: Heizen: 2,8, Warmwasser: 1,9, 12/2020
topa-ka: Heizen: 2,8, Warmwasser: 1,8, 5/2022
FeJudge: Heizen 4,1, Warmwasser 3,8
RotorMotor: Heizen 4,0, Warmwasser 3,6Wir können die Liste ja auf github pflegen. Wir könnten im Wiki eine neue Page mit verbrauchswerten erstellencyberthom28.01.23 14:54
Eure Werte sind ja alle extrem schlecht. Könnt ihr noch die durchschnittliche Außentemp für diesen zeitraum mit aufnehmen? Die kann man ja im Internet nachlesen. Gut wäre noch heizkurve und Raum soll temp.
Laut Datenblatt sollte die 75 ja einen besseren CoP haben als die 55. Aber wenn ich das so sehe ist der ja extrem viel schlechter wenn ich das mit meinen Werten vergleiche
Laut Datenblatt sollte die 75 ja einen besseren CoP haben als die 55. Aber wenn ich das so sehe ist der ja extrem viel schlechter wenn ich das mit meinen Werten vergleiche
cyberthom28.01.23 14:56
Die Werte von euch sind alle für den aktuellen Monat, korrekt? Wichtig wäre auch, dass sie alle an der hydraulikstation/ Tower abgelesen werden.