WilderSueden
Wie schon mal geschrieben, wir haben das im Büro und entsprechend weiß ich was die Kühlung kann und was nicht. Es ist schon ein bisschen mehr als 1-2 Grad unterhalb von Kniehöhe.Unser Haustechniker hat Anfang des Jahres die Kühlfunktion über Bodenheizung (Sole-Wasser-Wärmepumpe) auch mit ca. 4k beziffert, meinte aber dass mit Kühlgeräten/Klima viel günstiger und effektiver weg kommt. Bei der Kühlfunktion ist eine Reihe von zusätzlichen Gerätschaften erforderlich wie z.B. Überwachung der Kondensatbildung und ähnliches. Diese sind wahrscheinlich nicht nachträglich zu installieren? Und der Effekt an sich soll mäßig sein: die 1-2° in Bodennähe, ab Kniehöhe bewegt man sich weiterhin in der warmen Luft. Also haben wir es wieder gestrichen
An Sensorik habe ich noch gar nicht gedacht, aber die hat im Büro sicherlich auch keinen Effekt da die Heizungssteuerung total verpfuscht ist und aktuell alle Ventile auf manuell offen stehen. Naja...don't be gentle, it's a rental...