Vielen Dank für deine Antwort. Aber ist es nicht normal nur Zuluft zu haben? Und im Bad und in der Küche Abluft? Wie wird die Lüftung auf mehrere Personen ausgelegt?
Ja, aber wenn du eine hohe Luftwechselrate hast und nur einen oder zu kleinen Auslass dann macht das erstens Geräusche und 2. steigt der Anlagendruck, der gegen die Lüfter arbeitet, somit auch wieder weniger Luftmenge gesamt.
Leider werden die Kontrollierte-Wohnraumlüftung fast immer auf 0,4-fachen Luftwechsel ausgelegt. Das ist meist zu wenig denn als Beispiel ein 16m² Raum mit einer Deckenhöhe von 2,5m hat ein Volumen von 40m³. Das wären bei 0,4-fachen Luftwechsel 16m³/h. Das ist selbst für eine Person viel zu wenig hier sollte man mit min. 30m³/h pro Person ran gehen. Ich habe meine Anlage mit 1-fachen Luftwechsel für das Haus ausgelegt (den Rest habe ich für die Belüftung des Warmdachs genutzt). Allerdings habe ich auch 125er Lüftungsrohre und nicht die 70er Kinderrohre

. Denn wenn die auch zu klein sind, erhöht sich die Luftgeschwindigkeit so weit das man ein nerviges rauschen hat.