L'installateur de chauffage a appelé pour dire qu'il faut maintenant un peu plus de 2 kW de charge de chauffage supplémentaire et que les offres pour le chauffage ne peuvent probablement pas être respectées.
C'est probablement plutôt un problème entre lui et le maître d'œuvre. Il dit que c'est dû au fait que la hauteur des appuis de fenêtre a été modifiée de 100 cm à 86 cm. Les dimensions sont cependant également indiquées dans le contrat (à l'exception d'une fenêtre de cave commandée en plus, qui ne représente probablement pas 2 kW).
C'est tout simplement des bêtises de sa part.
Pour des fenêtres plus hautes de 15 cm, la différence est la suivante :
Supposons que vous ayez 10 mètres linéaires de fenêtres concernées, vous avez donc 10 m * 0,15 m = 1,5 m² de surface de fenêtre en plus, au lieu de surface murale.
Avec des valeurs U supposées de 0,20 W/m²*K pour le mur et 1,2 W/m²*K pour les fenêtres et une différence de température de 34K, de 20° à l'intérieur à -14° à l'extérieur, cela fait 1,00 W/m²*K * 1,5 m² * 34K = 51 W.
Donc seulement 0,05 kW de plus.
Wow.