[QUOTE="R.Hotzenplotz, post: 246651, member: 26099"]El instalador de calefacción llamó para decir que ahora se necesita un poco más de 2 kW de carga térmica adicional y que probablemente las ofertas para la calefacción no se puedan mantener.
Probablemente es más bien un problema entre él y el GÜ. Él dice que se debe a que la altura del alféizar de las ventanas se cambió de 100 cm a 86 cm. Pero en el contrato también aparecen las dimensiones (con la excepción de una ventana de sótano adicional encargada, que probablemente no haga ni 2 kW).[ /QUOTE]
Eso es simplemente tonterías de su parte.
Con ventanas 15 cm más altas, hace la siguiente diferencia:
Supongamos que tienes 10 metros lineales de ventanas afectadas, entonces tienes 10 m * 0,15 m = 1,5 m² más de superficie de ventana en lugar de superficie de muro.
Con valores U asumidos de 0,20 W/m²*K para la pared y 1,2 W/m²*K para las ventanas y una diferencia de temperatura de 34 K, de 20° interior a -14° exterior, eso es 1,00 W/m²*K * 1,5 m² * 34 K = 51 W.
O sea, solo 0,05 kW más.
Guau.