MayrCh
03.04.2021 08:45:46
- #1
Alors, poser des boucles de chauffage à cet endroit est correct et permet de chauffer une plus grande surface, le chauffagiste a raison.
Correct.
Cependant, il faut aussi dire qu’une baignoire sur chape dans une construction neuve est une grosse erreur (même si ce n’est pas « techniquement » faux).
La charge d’une baignoire pleine + utilisateur doit en fait toujours être découplée acoustiquement via la dalle brute. En règle générale, ni l’isolation ni la chape ne sont conçues pour de telles charges ; dans cette zone, la chape s’affaisse et toutes les joints se fissurent.
Quel rapport y a-t-il entre des boucles de chauffage superflues et construire à bas prix ?
Que dit le plan d’exécution à propos de la chape, des zones à laisser libres et des pentes dans la zone des douches ?
Souvent, avec des artisans « bon marché », les honoraires ne suffisent qu’à une réalisation grossière de prestations décrites - peu importe comment - et consignées dans un plan d’exécution. Il manque souvent temps/argent, ou l’expérience, pour réfléchir davantage.