Gemessene Raumfeuchte am Funkregler aktuell 53%. Wenn man die Physik beachtet, dann sollte die Kühlung schon gut funktionieren, ohne riesige Erwartungen. 10 Stunde a 3 kW Kälteleistung = 30 kWh Umweltertrag. Stromverbrauch analog Heizung, somit 7 kWh Strom, durch Photovoltaik-Strom kein Vermögen.Wie ist denn aktuell deine Luftfeuchtigkeit?
Bei 65% hättest du mit 17 Grad den Taupunkt schon erreicht. ;-)
Aber cool, dass es läuft!
Danke für deine Infos.Bei mir läuft seit dem Nachmittag die Kühlung als Test. Temperatur im Referenzraum 24°, Zieltemperatur 20°, Vorlauftemperatur-Soll 17°, nachdem VLT-Ist auch unter 17° kam wurde das Energieintegral abgebaut. Kälteleistung begann mit 3,5 kW. Ob hier mehr geht kann ich nicht sagen, da ich Flüstermodus 60% habe. Aktuell Kälteleistung 2,7 kW.
Zumindest geht Kühlung ohne ERR und ohne spezielle Raumregler.
Wenn es mal richtig warm wird erfolgt das Feintuning. Dann unter Beachtung Feuchte etc.
Die VLT-Soll wird vom System vorgegeben und wird aus der Zieltemperatur des Referenzraum errechnet. Aus Interesse läuft heute seit 09.00 Uhr die Kühlung. RT-Ist 22,5°, RT-Ziel 20°, VLT 16,5, EI 170. Leistung 2,4 kW, Strom 360 W.Danke für deine Infos.
Rückfragen: Gibst du die VLT-Soll manuell vor oder ist es der errechnete Wert der Anlage nach Einstellung der Zieltemperatur?
Warum nochmal hast du den Flüstermodus 60% eingestellt? Meine in Erinnerung zu haben, dass du schonmal näher darauf eingegangen warst, bekomme es aber nicht mehr zusammen
Wenn die Anlage auf "Auto" steht, sollte darüber doch eigentlich die Überwachung des Taupunktes usw. erfolgen oder irre ich mich?
Danke für die Bestätigung. Die Menge deiner Angaben sahen für mich lediglich auf den ersten Blick so aus, als wenn du sie manuell vorgegeben hättestDie VLT-Soll wird vom System vorgegeben und wird aus der Zieltemperatur des Referenzraum errechnet.
Wir haben bei diesem Hausbau bewusst ein "Nordgrundstück" gewählt. Es wäre auch ein anderes GS möglich. In unserem letzten Haus, gebaut 2010, auch KfW-Förderung, hatten wir das Thema Süd- und Westausrichtung im Vordergrund. In der Übergangszeit und besonders im Winter war das auch alles ganz. Die 7 m² große Solaranlage mit Röhrenkollektoren hat ebenfalls seinen positiven Beitrag zur Energieeinsparung gebracht. Im Sommer, besonders jenseits 30° AT war das Thema Wärmeeintrag im Gebäude echt belastend. Trotz Verschattung Fenster hatte sich der Bungalow ausgeheizt. Nur durch konsequente Querlüftung in der Nacht konnten wir es im Haus erträglich gestalten. Heute sind wir froh über unsere Terrasse im N-NO. Bei kühleren Tagen kann ich auf der Terrasse auch mal ein Pulli überziehen.Danke für die Bestätigung. Die Menge deiner Angaben sahen für mich lediglich auf den ersten Blick so aus, als wenn du sie manuell vorgegeben hättest
Aktuell habe ich echt große ungelöste Fragezeichen, warum es bei uns im Haus so warm ist. Tagsüber alles verschaltet, in der Nacht waren es draußen 13°, Lüftung lief auf erhöhter Stufe 4 (um nachts kühlere Luft reinzubekommen) und dennoch ist es am Morgen > 25° in den Räumen.
Den Winter über war ich ja insgesamt sehr zufrieden mit der Wärme und Energieeffizienz, aber wenn es nun im Mai schon 25-28° in der Bude ist, dann bin ich mehr als gespannt was wir im Hochsommer machen werden.
Aktuell läuft zusätzlich die Kühlung über die FBH durch, aber die wird sicherlich auch nicht viel reißen. Das Grundproblem ist irgendwo anders![]()
Ähnliche Themen | ||
03.01.2017 | Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe | Beiträge: 18 |
27.01.2020 | Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen | Beiträge: 57 |
03.01.2022 | Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik | Beiträge: 22 |
08.06.2017 | Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 11 | Beiträge: 64 |
06.08.2021 | Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 3 | Beiträge: 18 |
05.12.2020 | Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2 | Beiträge: 149 |
21.06.2016 | Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 5 | Beiträge: 52 |
01.02.2019 | Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-EWP statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 5 | Beiträge: 30 |
07.06.2021 | Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich | Beiträge: 16 |
08.05.2020 | Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher | Beiträge: 11 |