M

Martin62

Im Unitower sind insgesamt 3 Heitzstäbe und je nach dem wie der Unitower versorgt wird, also 230V oder 3 Phasen 400V, werden die Stäbe genutzt bzw. zugeschaltet.
 
R

RotorMotor

Es ist nur ein "Heizstab-System" verbaut.
Ob das intern so wie von Martin beschrieben umgesetzt ist weiß nur Vaillant.
Ich vermute es sind sogar noch mehr einzelne heizelemente um darüber die Leistung zu steuern.
 
M

Martin62

Das stimmt natürlich, dass es nur ein Heizsystem gibt. Ich hatte auch nur versucht meine Mehrzahl von Heizstab zu erklären. Besser wäre gewesen ich hätte Zusatzheizung geschrieben.
Richtig ist auch, dass mehr als 3 Stäbe verbaut sind. Es müssten insgesamt 12 sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Von der Platine gehen 6 Leitungen ab und es sind 6 Relais verbaut. So können 6 Gruppen geschaltet werden.
 
W

WillWPhaben

Meine 75/6 läuft übrigens aktuell schön mit einem Takt durch (FB + Heizkörper im DG)
Hab sie aktuell von 09:00-18:00 im Heizbetrieb mit 30Grad Mindestvorlauf-Temperatur und anschließend Nachtabschaltung. In der App die Raumtemperatur auf 23Grad gestellt, was zur Folge hat, dass die Vorlauf-Soll-Temp. ca. 33Grad hat. WW-Bereitung um 16.00 Uhr (Unitower, 43 Grad soll).
Ergebnis: Haus warm, ein Takt pro Tag, AZ Heizen 4,9 und WW 3,1.
Bin bislang sehr zufrieden!
 
Zuletzt aktualisiert 05.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 6001 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
2Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
3Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
4Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
5Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
6Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
7Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
8Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
10Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
11Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12

Oben