Hallo in die Runde,
ich bin Laie und deshalb suche ich Euren Rat.
Ich habe jetzt eine Photovoltaik bekommen 13,9Kwp und möchte meine Solaranlage jetzt durch Einstellungen so optimieren, dass Sie effizienter mit der Solaranlage arbeitet. Es handelt sich um eine LWD 70A Alpha Innotec Wärmepumpe
1) Warmwasser mit Sperrzeiten, geeigneter Hysterese und Temperaturen / Differenzen, Abschaltung Heizstab entsprechend einstellen.
2) Verdichterimpulse senken und Heizung entsprechend optimieren.
Ich würde gerne mit Punkt 1 beginnen, da dies einfacher könnte ich mir denken. Habt Ihr Empfehlungen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Inbetriebnahme Wärmepumpe: 3.9.2023 15:
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LD7
Softwarestand V2.88.3
Revision 9717
Bedienteil 1003
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand ----
System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
Mischkreis 2 Nein
Mischkreis 3 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u.
ZWE1 Leistung 6.0 kW
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
ZWE3 Art Nein
ZWE3 Fkt Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 mit ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 mit HUP
Warmwasser+Wärmepumpe max 0.0 h
Pumpenoptim. Ja
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Regelung MK2 AT-Abh.
Regelung MK3 AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Parallelbetrieb Nein
Fernwartung Nein
Pumpenoptim. Zeit 180 min
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Solarregelung Tempdiff.
Meldung TDI Ja
Multispeicher Nein
Freig. ZWE 60 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell
Regelung MK2 schnell
Regelung MK3 schnell
Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 50.0°C
Hysterese HR 2.0 K
TR Erh max 7.0
Freig. ZWE -2.0°C
T-Luftabt. 7.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese Warmwasser 2.0 K
TAußen max 40.0°C
TAußen min -20.0°C
T-LABT-Ende 6.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
T-Diff. Ein 4.0 K
T-Diff. Aus 2.0 K
T-Diff. Speicher max 70.0°C
TEE Heizung 2.0 K
TEE Warmw. 5.0 K
min. AT Vorlauf max.
Vorlauf EG 62.0°C
Max.Warmwassertemp. 65.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
Nachtabsenkung HK 0.0°C
Heizgrenze:
Heizgrenze 17.0°C
Effizienzpumpe:
Effizienzp. Nom. 8.25 V
Effizienzp. Min. 8.25 V
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Prioritäten :
Warmwasser 1
Heizung 2
Anlagenkonfiguration :
Heizung 1
Warmwasser 1
Schwimmbad 0
Heizkurven Heizung 34.0C 20.0C
Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 5583h
Impulse Verdichter 1 18619
Laufzeit Ø VD1 00:17
Betriebsstunden ZWE1 5h
Betriebsstunden Wärmepumpe 5583h
Betriebsstunden Heiz. 4738h
Betriebsstunden Warmwasser 845h
Informationen Temperaturen:
Vorlauf 36.3°C
Rücklauf 35.2°C
Rückl.-Soll 15.0°C
Heissgas 40.9°C
Außentemperatur 24.0°C
Mitteltemperatur 18.0°C
Warmwasser-Ist 48.7°C
Warmwasser-Soll 48.0°C
Wärmequelle-Ein 26.1°C
Solarkollektor 5.0°C
Solarspeicher 150.0°C
Externe Energ.Quelle 5.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
Ansaug VD 48.9°C
Ansaug-Verdamp 34.6°C
VD-Heizung 60.5°C
Überhitzung 28.9 K
Überhitzung Soll 8.0 K
Ja = Ja
Abschaltungen:
03.09.23 14:05 keine Anf.
03.09.23 08:21 keine Anf.
03.09.23 00:50 keine Anf.
02.09.23 18:35 keine Anf.
02.09.23 15:33 keine Anf.
Kalibrierung :
NTC1
0.0
NTC2
0.0
NTC3
0.0
NTC4
0.0
NTC5
0.0
NTC6
0.0
NTC7
0.0
NTC8
0.0
ich bin Laie und deshalb suche ich Euren Rat.
Ich habe jetzt eine Photovoltaik bekommen 13,9Kwp und möchte meine Solaranlage jetzt durch Einstellungen so optimieren, dass Sie effizienter mit der Solaranlage arbeitet. Es handelt sich um eine LWD 70A Alpha Innotec Wärmepumpe
1) Warmwasser mit Sperrzeiten, geeigneter Hysterese und Temperaturen / Differenzen, Abschaltung Heizstab entsprechend einstellen.
2) Verdichterimpulse senken und Heizung entsprechend optimieren.
Ich würde gerne mit Punkt 1 beginnen, da dies einfacher könnte ich mir denken. Habt Ihr Empfehlungen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Inbetriebnahme Wärmepumpe: 3.9.2023 15:
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LD7
Softwarestand V2.88.3
Revision 9717
Bedienteil 1003
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand ----
System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
Mischkreis 2 Nein
Mischkreis 3 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u.
ZWE1 Leistung 6.0 kW
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
ZWE3 Art Nein
ZWE3 Fkt Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 mit ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 mit HUP
Warmwasser+Wärmepumpe max 0.0 h
Pumpenoptim. Ja
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Regelung MK2 AT-Abh.
Regelung MK3 AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Parallelbetrieb Nein
Fernwartung Nein
Pumpenoptim. Zeit 180 min
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Solarregelung Tempdiff.
Meldung TDI Ja
Multispeicher Nein
Freig. ZWE 60 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell
Regelung MK2 schnell
Regelung MK3 schnell
Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 50.0°C
Hysterese HR 2.0 K
TR Erh max 7.0
Freig. ZWE -2.0°C
T-Luftabt. 7.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese Warmwasser 2.0 K
TAußen max 40.0°C
TAußen min -20.0°C
T-LABT-Ende 6.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
T-Diff. Ein 4.0 K
T-Diff. Aus 2.0 K
T-Diff. Speicher max 70.0°C
TEE Heizung 2.0 K
TEE Warmw. 5.0 K
min. AT Vorlauf max.
Vorlauf EG 62.0°C
Max.Warmwassertemp. 65.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
Nachtabsenkung HK 0.0°C
Heizgrenze:
Heizgrenze 17.0°C
Effizienzpumpe:
Effizienzp. Nom. 8.25 V
Effizienzp. Min. 8.25 V
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Prioritäten :
Warmwasser 1
Heizung 2
Anlagenkonfiguration :
Heizung 1
Warmwasser 1
Schwimmbad 0
Heizkurven Heizung 34.0C 20.0C
Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 5583h
Impulse Verdichter 1 18619
Laufzeit Ø VD1 00:17
Betriebsstunden ZWE1 5h
Betriebsstunden Wärmepumpe 5583h
Betriebsstunden Heiz. 4738h
Betriebsstunden Warmwasser 845h
Informationen Temperaturen:
Vorlauf 36.3°C
Rücklauf 35.2°C
Rückl.-Soll 15.0°C
Heissgas 40.9°C
Außentemperatur 24.0°C
Mitteltemperatur 18.0°C
Warmwasser-Ist 48.7°C
Warmwasser-Soll 48.0°C
Wärmequelle-Ein 26.1°C
Solarkollektor 5.0°C
Solarspeicher 150.0°C
Externe Energ.Quelle 5.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
Ansaug VD 48.9°C
Ansaug-Verdamp 34.6°C
VD-Heizung 60.5°C
Überhitzung 28.9 K
Überhitzung Soll 8.0 K
Ja = Ja
Abschaltungen:
03.09.23 14:05 keine Anf.
03.09.23 08:21 keine Anf.
03.09.23 00:50 keine Anf.
02.09.23 18:35 keine Anf.
02.09.23 15:33 keine Anf.
Kalibrierung :
NTC1
0.0
NTC2
0.0
NTC3
0.0
NTC4
0.0
NTC5
0.0
NTC6
0.0
NTC7
0.0
NTC8
0.0