nein, die Elektrokabel liegen nicht in Leerrohren. Sollten Sie?
Dagegen wurden die Netzwerkkabel im ganzen Haus in Leerrohren verlegt. Hier noch ein Bild aus dem Arbeitszimmer.
Anhang anzeigen 21593
Viele Grüße
Axel
Hallo Denz,Hallo Axel,
soll da ein Bodenauslass hinkommen?
Hallo Björn,Ich finde aber den Abstand der gebogenen Leitung neben der AZ Tür merkwürdig. Ich dachte das ein Mindestabstand eingehalten werden müsste und immer gerade verlegt werden muss.
Hallo Tom1607,Hallo,
der Eli hat soweit ich das auf den Bilder sehen konnte Erdkabel und keine Nym verlegt da geht das in Ordnung das er keine Leerrohre verwendet. Bei Nym wäre es auf dem Rohfussboden nicht zulässig. Was die Installationszonen angeht an senkrechten Kanten 10cm von der Kante bis 30cm weg (20cm Zone). Bei Waagrechten von unten 15cm bis 45cm (30cm) und von oben auch 15cm bis 45cm (30cm) unter Decke. Alles immer ab Fertigboden Höhe, also nicht Rohfussboden. Da muss man den FB Aufbau noch darauf rechnen !
Das ist aber bei einem Rohbau unmöglich da ständig jemand über die Kabel latscht. Und damit sollte sich NYM auf dem Rohfussboden erledigt haben. Auch wenns nicht explizit so drin steht. Will ja nichts falsch sagen hier....Die Leitungen dürfen nach DIN 18015 Teil 3 und DIN VDE 0100 Teil 520 auf dem Fußboden auf kürzestem Weg verlegt werden. Kabel- und Leitungsanlagen müssen dabei so ausgewählt und errichtet werden, dass während der Errichtung, des Betriebs oder der Instandhaltung eine Schädigung am Mantel und an der Isolierung von Kabeln und Leitungen und an ihren Anschlüssen vermieden wird (DIN VDE 0100 Teil 520).