OWLer

OWLer

Inbetriebnahme 16.02.2022 bis 28.02.2023
Gesamt Start Kompressor 613, davon 01.01.23 bis 28.02.23 Start 87
Gesamt Stunden Kompressor 2277, davon 01.01. - 28.02.23 Std 526
Gut, du bist kein Maßstab für mich. ;) Ich habe wesentlich weniger Zeit in die Steuerung gesteckt.

Ein paar alte Fotos habe ich in meiner Mediathek noch gefunden. Konnte folgenden Zusammenhang herleiten.

1679763722925.png


Mal gucken, wie es sich entwickelt - werde das in meine Statistikroutine mit aufnehmen. Was ich immer noch nicht glauben kann, ist das sim Schnitt der Kompressor vom 14.01. - 16.11 also mit dem Kompletten Sommer inklu 8h pro Tag gelaufen sein soll.

Wird da irgendwie wieder strunzendumm gerundet?
 
M

MarvinR

Von 23.09-10.10.22 waren es 223 Starts bei 113 Std. :eek:
Von 10.10.22-25.03.23 sind es 340 Starts bei 3160 Std. :cool:

Man merkt deutlich das es ohne Optimierung und Interesse des Betreibers sicher zum Nachteil ist...
AZ HEIZEN
Okt-Nov 6,5
Nov 6,6 - 4,2
Dez 4,2 - 3,3
Jän 3,4 - 3,5
Feb 3,3 - 3,6
Mär 3,7 - 4,5
Gesamt zZ 3,8

AZ WW
Okt22-März23 2,5 - 3,3

Umweltertrag Gesamt 9226kWh
Strom Gesamt 2893kWh

Bin sehr Zufrieden.
 
H

Hausbau55EE

Gut, du bist kein Maßstab für mich. ;) Ich habe wesentlich weniger Zeit in die Steuerung gesteckt.
Deine Aussage ist nicht korrekt. Ich stecke keine Zeit in die Steuerung und arbeite auch nicht mit ebus usw. Meine Wärmepumpe wird konsequent am Tage betreiben. Bei sehr kalten Temperaturen eben mal 12 Stunden oder 10 oder nur 6...
 
R

RotorMotor

Nach ca. Einem Jahr:
Kompressor Stunden: 2800
Kompressor starts: 2050
Gebäude Pumpe Stunden: 3900
Geb Pumpe starts: 1500
4-Wege Umschaltv: 1700 < was habt ihr hier so?

@Hausbau55EE stellst du jeden Morgen die Zeitfenster in der App per Hand ein oder wie ergeben sich die Zeiten?
 
Zuletzt aktualisiert 29.09.2023
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 37 Themen mit insgesamt 3559 Beiträgen

Ähnliche Themen
22.07.2021Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? Beiträge: 69

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben